游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
42米跨的网架屋架
88888888
积分
25
帖子
28
#1
2005-8-26 08:50
大家看看这个网架这样做可以吗,网架当刚架设计,榀间距为7.5米
浪涛
积分
499
帖子
270
#2
2005-8-26 09:22
从支座反力可以看出,你释放了y向约束,但是x向没有释放可能有问题。
建议设计时要注意三点:
1.网架还要当桁架计算。支座应该做成可动支座,可以考虑橡胶支座。如果采用橡胶支座,x向约束也要释放!
2.考虑半跨荷载作用
3.也可以考虑和下部结构一起算。或者根据下部结构的几何计算出支座刚度,输入支座刚度设计网架!
[img]http://www.hbliti.com/ipshow/img.asp?name=langtao[/img]
新乡华原
积分
6
帖子
6
#3
2005-8-26 10:10
此方案可行,你可以用MST把柱子带入计算一下。
新乡华原
积分
6
帖子
6
#4
2005-8-26 10:13
同意楼上看法,注意约束的选择
88888888
积分
25
帖子
28
#5
2005-9-13 11:20
谢谢楼上的意见,这个工程已按这个方案施工了,情况还好!
dongwg
积分
51
帖子
39
#6
2005-9-13 13:57
我认为有两个问题:1,根据支座反力看,荷载取小了。2,水平推力无法解决,X向约束怎能释放呢?不约束那就跑掉了。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#7
2005-9-13 21:41
42m跨,网架又起坡,如果不是荷载取的小,就是定义的柱子的刚度小,如果柱子的刚度小,支座的X方向位移应该比较大,如果柱顶位移比较大,网架又起坡,那么就存在网架与柱刚度相互利用的问题,这种结构最好整体分析,且对柱子进行二阶受力分析较为稳妥。
zhangji1060
积分
290
帖子
235
#8
2005-9-14 15:57
以我的经验判断以及收算,支座反力肯定是小了,应该复查输入的荷载大小以及支座假定等问题
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0