中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
开口网架
zm2005






积分 9
帖子 11
2005-9-17 16:15    顶部


有一网架柱点如附图所示,网架作用在七层楼面上,旁边有一九层楼,网架高度只能1.8m高,屋面为玻璃,现在挠度太大,不知各位有没有好的方法.

需要说明九层楼在哪侧,最好标出七层以上部分墙体做法
zm2005






积分 9
帖子 11
2005-9-19 08:18    顶部


九层楼在哪侧,图纸已经注明,网架下面是钢筋混凝土柱1.6米高,
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2005-9-19 21:22    QQ 顶部


有三种方案可选:
1、开口边增加预应力拉索,技术难度大一些。
2、开口边增加上返的网格,以降低网架的跨高比。
3、调整开口边网架杆件长度,以达到预起拱的目的(但网架跨高比不符合规范,需要征求审查通过)。
 