中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
求教!关于网壳锚栓的锚固长度问题
蓝莓






积分 5
帖子 5
2005-8-31 10:34    顶部


在规程中要求受拉锚栓的锚固长度为35d,可是要是支座在梁上,而梁高受一定限制不能满足,怎么办?
qyd






积分 25
帖子 38
2005-8-31 13:16    QQ 顶部


锚栓底部可以弯折或其他构造措施(加焊锚板等)。
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-8-31 19:00    顶部


1,锚栓的锚固长度要求是为了锚栓与混凝土之间的粘结达到一定的抗拉承载力,所以,从混凝土规范来说,锚栓的锚固长度与锚栓直径、表面情况以及混凝土等级有关;
2,落在混凝土梁上的网架支座如果受梁高限制不能正常设置长锚栓的话,可采用预埋件,根据混凝土规范相应的公式计算预埋件的抗拉、抗剪承载力,根据梁高选择合适的预埋件锚固钢筋来满足所需要的钢筋面积,再选择合适的过渡板厚度满足其与预埋件之间的焊缝要求以及锚栓与过渡板之间穿孔塞焊要求;最后上面就是网架支座的底板和短锚栓的螺母和垫块。



有心就好,身体力行
wwhua2003






积分 1
帖子 1
2005-9-19 16:54    顶部


楼上的朋友说的有道理,我认为还可以做穿孔锚栓,两端加焊锚板。
lyj1976






积分 515
帖子 315
2005-9-22 09:57    QQ 顶部


allan"以及锚栓与过渡板之间穿孔塞焊要求"此处得过渡板是否是预埋件钢板?因为一般情况下,预埋件锚栓与预埋件钢板塞焊连接,其上设过渡板,再上设支座底板,短锚栓与过渡板塞焊接与支座底板栓接。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2005-9-30 11:43    QQ 顶部


锚固长度和受力方式有关系,拉,压要求不同。受拉要求最高,必须采取措施保证。其它则根据需要处理。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0