游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
荷载变号的问题
zm2005
积分
9
帖子
11
#1
2005-8-30 16:49
我做一个网球馆的网架73mX73m,柱子高度为9M,周围没有围护,屋面为四坡,请问屋面风荷载如何考虑,是不是需要考虑风荷载变号的问题,3D3S软件考虑了变号,不知各位高手是怎么考虑的.谢谢.
请附上能表达网架外型的图纸,以及荷载条件,以利于讨论;因为风荷载的体型系数与建筑物的外型有关
铁锈
积分
103
帖子
78
#2
2005-8-30 20:54
如果网架四周是开敞的,既没有什么其他的建筑物或者山体阻挡,我觉得应该考虑风载的过敏反应。参照荷载规范34页27项中,注1。
changyanbin163
积分
1613
帖子
929
#3
2005-8-31 08:36
1、这个过敏反应如何考虑?简单的体型系数变号?也就是说计算两遍?
2、关于此条的第2项,这一条针对的应该是两端有山墙的情况吧。
不以涨工资为目的的激励都是耍---流氓!
铁锈
积分
103
帖子
78
#4
2005-9-1 22:14
在sfcad中软件默认计算方式为
1.2*恒载+1.4*活载+1.4工况
只要把风载向上向下这两种情况分成两个工况就可以一次性计算出结果。
要注意的是,考虑风吸的时候,所加载的风吸力要包含已经加载的活荷载的节点荷载。因为这是考虑风吸的最不利荷载方式为:
1.2*恒载+1.4风荷载,但软件实际计算时还是按照默认的计算方式进行的,这也是为什么changyanbin163说要计算两次的原因了。我不知道其他软件是怎么考虑的,还望大家说说看
zm2005
积分
9
帖子
11
#5
2005-9-15 10:43
1.2*恒载+1.4*活载+1.4工况
如果此种组合的话结构计算出来构件很大,我认为不合理,活载没必要与向下的风载同时考虑,因为它们同时出现的机率几乎没有,
应该采用1.2*恒载+1.4风载(向下)
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#6
2005-9-15 21:43
向下风荷载与活荷载叠加时,活荷载乘以组合系数0.7,即取1.2*恒载+0.98*活载+1.4*风载(向下),下面是pkpm的比较全面的组合:
pzl168
积分
30
帖子
25
#7
2005-9-22 15:47
应该为:
1、1.2*恒载+1.4*活载
2、1.2*恒载+0.7*1.4*活载+0.6*1.4*风下
3、1.2*恒载+1.4*风上
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#8
2005-9-30 11:40
考虑风吸的时候,恒载分项系数为1.0。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0