游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢柱与钢梁连接采用固接时算出的螺栓过多?怎么办!
7410
积分
13
帖子
15
#1
2005-9-26 15:37
钢柱与钢梁连接采用固接时算出的螺栓过多?怎么办!柱的截面是800*280*12*16梁的截面是1350*280*10*14,我算了以下需要M30螺栓30个,可老板说孔过多,很容易现场施工出现螺栓孔对不上,请问能不能焊接!如何焊接,请高手赐教!
Maker.xu
(Kevin xu)
积分
450
帖子
269
#2
2005-10-5 10:58
螺栓好象确实过多,什么结构的节点?剪力和弯矩分别为多少?
焊接当然可以,但是可能不太方便施工.
建议在柱翼缘焊接支托承受剪力,梁端板下端刨平顶紧;螺栓可以仅承受弯矩,可以加大中下部螺栓间距,减少螺栓数目。
jekin
积分
140
帖子
112
#3
2005-10-6 09:11
钢接采用的哪种形式?固接形式有端板连接,上下板夹板连接,上下翼缘固定连接,如果采用的是端板连接,此时计算出来的螺栓个数数目多,因为螺栓受弯,受剪,如果采用第三种连接,此时,螺栓主要受剪。上下夹板连接螺栓数目采用最多,适用弯矩大的情况,建议楼主是否考虑下第二种固接形式?由于螺栓受力分工明确,此时,螺栓直径也会相应变小
7410
积分
13
帖子
15
#4
2005-10-6 15:50
我算过楼上的朋友的选择方式,如果考虑腹板抗弯,(当然还是固结)翼缘板是焊接,如果考虑腹板抗剪翼缘板还是焊接,为什么翼缘板同是焊接两者算出的螺栓差距很大,不知道为什么!另外我把弯矩告诉大家!弯矩是1970KN剪力是770KN,请大家算算看看!
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#5
2005-10-6 17:48
这样的弯矩是比较大,如果采用端板连接,就需要较多的螺栓,推荐两种方法供参考:
1、将连接节点设计成端板外伸的形式,估算了一下端板外伸的节点可以用到M27螺栓,如果端板平齐就需要M30的螺栓;
2、梁柱连接的根部用等强焊接,接出一段钢梁约2.0米,然后再用端板连接,在这个位置弯矩就会减小许多,有这样处理的工程实例。
黄鹤
积分
142
帖子
104
#6
2005-10-8 13:32
其实你可以考虑梁与柱完全渗透焊接,伸出一段小梁(1米),在一米以外作完全受力拼接。可以传递弯矩,这样也应该是固结。能有效传递弯矩的,都是固结。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#7
2005-10-18 13:22
那么大弯矩,你的梁截面就已经不够了,你再好好计算一下,如果是柱顶和单梁连接,柱截面更小了。我觉得你给的条件有问题,梁柱截面和受力不匹配。还有如果是M30-10.9S的螺栓,一个的预拉力P=355KN,取拉力设计值=0.8P=284KN,采用端板外伸连接,M1=284X4X1.35=1534KN.M,M2=284X4X(1.35-0.25X2)=966KN.M,承担的总的M=M1+M2,共计双排16个螺栓足矣,至于剪力可以用抗剪托板。你再核对一下计算。
yhqzqddsh
积分
111
帖子
91
#8
2005-10-24 15:13
楼上所说伸出1米左右的小梁的做法实际是首先连接短牛腿的做法,我认为这样做不尽合理。一般梁柱的刚接可以采用梁上下翼缘与柱翼缘焊接,腹板用连接板栓接,根据具体情况选择连接板厚度和单剪板或者双剪板!
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0