找了一圈没找到满意的解决办法, member tension 在反应谱分析中时不能用,而通常结构设计中地震力组合是控制组合;staad中定义地震力并没有正负,使得用inactive 定义失效构件不能反映结构的实际情况,如果把所有的柱间的剪刀撑定义为失效构件,计算出来的柱截面会大很多,不知道各位有什么好的解决办法?
btw:我用staad计算的用钢量并不比PK小,staad更保守?
delta
积分
809
帖子
534
#2
2005-10-8 09:03
可以将地震力折算成静力加到结构上。
设计的好坏不应该只以用钢量为判断依据。
NoahsArk
积分
140
帖子
143
#3
2005-10-9 11:36
不知您采用的是什么版本,好像最新的版本可以计算
delta
积分
809
帖子
534
#4
2005-10-9 13:02
STAAD/PRO 2004 2ed 版本以上支撑含有只受拉构件的结构的动力分析
raullee
积分
25
帖子
15
#5
2005-10-9 13:28
多谢,地震力又如何折算成静力?用底部剪力法还好理解一些,用振型分解反应谱法怎么计算等效静力,请明示,谢谢。
delta
积分
809
帖子
534
#6
2005-10-10 08:04
用底部剪力法手算即可,振型分解法不适合手算。
delta
积分
809
帖子
534
#7
2005-10-12 08:05
程序可以使用第一振型作为计算依据来判断杆件受压情况,然后设定失效构件,最后得出计算结果即可