等强连接的含义及计算
暴风
积分
241
帖子
153
#1
2005-9-24 10:46
钢结构中经常见到等强连接的做法,请问等强连接的具体含义及计算、构造做法?有对于等强连接的准确定义吗?
lexinyu
积分
1
帖子
1
#2
2005-10-12 16:19
完全焊透的对接焊接和T型连接焊缝,当采用引弧板等焊接且焊缝质量等级要求并达到一级、二级标准时,可视为与母材等强的焊接连接,等强连接不必再进行连接强度的计算。
fjmlixiaolong
积分
200
帖子
137
#3
2005-11-2 15:22
一般做法是有三种:
1、焊接连接:采用完全焊透的坡口对接焊缝连接,并采用引弧板施旱。焊逢不用进行强度计算。
2、梁柱翼缘采用焊逢连接,腹板采用高强摩擦螺栓连接。翼缘同样完全旱透。焊缝不用计算强度,螺栓个数根据腹板厚度来定。
3、全部采用高强摩擦螺栓。螺栓个数根据翼缘和腹板厚度来定。
具体计算及说明可见〈钢结构连接节点计算手册〉P251~353