索力为900kn,对于计算有21m的索不是拉伸有2.3米??
我的索是按照 1440取截面,弹性模量取的是2.1e5n/mm2
pizzahut






积分 526
帖子 323
2005-10-15 01:34    顶部


不清楚1440指的是什么。如果采用一般钢绞线,设计强度取1220Mpa,弹性模量为1.95×10^5Mpa,那么在900kN下,钢绞线截面面积为737.7mm^2,应变仅为0.0038。对于21m的预应力索,伸长也仅为0.079m。
阿钢






积分 165
帖子 67
2005-10-19 13:27    QQ 顶部


楼上所计算好像有误:
按结构力学和材料力学的公式计算:
伸长量=(拉力*原长)/(E*A)=900*1000*21/1.95/100000000000/737.7*1000000=0.131米
或者:
应力=900*1000/737.7*1000000=1220MPa
应变=应力/E=1220/1.95/100000=0.00625641
伸长=应变*原长=0.00625641*21=0.131米