根据我公司的施工经验,一般的不需要更换,因为我们在施工时采用其他材料做了封闭处理,减慢老化,有数据的是使用寿命30年,这样处理后可达到;50年我们到现在还没有遇到过,因老化需要更换的;另外设计院也没有相关说明,更换一般是在意外情况发生后的补救措施:如火灾等,这时需要做验算,网架在验算后没有问题方采用一点或多点同时升降来替换,如果因杆件问题则要采取其他措施:如整体升降.另外对楼上所说的屋面结构问题,取决于屋面材料的情况,一般彩钢板的搭界是有伸缩余量,不会有问题,比如漏雨等;如果一点升降量过大 会引起屋面板固定件损坏,我亲自经历过一个加油站网架由于安装前没有复核土建柱标高导致安装后一面相差25cm要命的是彩板已安装好,整体吊装的,所以只有试试用一点抬高,最终还是屋面重新补胶,打钉.
|