游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架支座水平位移
ruien
积分
54
帖子
59
#1
2005-3-5 21:31
网架支座采用平板橡胶支座时,可允许支座节点产生微小的水平位移,请问位移值多少比较合适,算出来有30mm可否接受?
土石方
积分
46
帖子
33
#2
2005-3-6 10:14
采用橡胶垫后网架支座点的弹簧刚度需重新计算,橡胶垫的许可位移须小于橡胶层总厚度的0.7倍.
该部分的详细计算见<<网架结构设计与施工规程>>中关于橡胶的有关附录.
haonan6816
积分
169
帖子
189
#3
2005-3-6 19:09
考虑构造上解决位移呀,在柱脚底板下加抗剪健
30mm也大了点,多少米跨度呀 ?
ruien
积分
54
帖子
59
#4
2005-3-6 21:09
跨度53m左右,支座在砼柱上。
请问haonan6816,在底板下加抗剪键,应该只是抵抗支座的水平力吧,对这个节点的位移减小有用吗?
allan
积分
2171
帖子
1244
#5
2005-3-7 10:53
网架橡胶支座的水平位移限值与支座橡胶层的厚度有关.也与橡胶支座的短边长度有关.可以根据下面公式计算
V=T*[tga]《0.2a
其中 V是网架沿跨度方向所产生的最大水平位移
T是网架橡胶支座橡胶层的总厚度
[tga]为板式橡胶支座容许剪切角正切值,一般取0.7
a为橡胶支座短边长度
网架支座位移的大小与支座弹性刚度的大小有直接关系,设计时假定的支座弹性刚度越大,支座位移就越小,但是支座反力就越大.
所以说,网架设计中支座弹性刚度的取值是很讲究的,而且所取弹性刚度也尽量与实际情况和支座构造一致。
有心就好,身体力行
guangzhoudong
积分
31
帖子
25
#6
2005-3-8 17:34
一般情况下,不需要采用弹性支座,除非特殊情况,考虑基础沉降不均。
水平位移比较大,有两种解决办法:一、计算时考虑柱的弹性刚度和支座约束情况,把几种工况叠加。二、网架安装完后,水平力都基本释放,再固定支座。
jingwei
积分
29
帖子
29
#7
2005-3-9 09:50
支座位移不易
宜
超出10mm,否则施工不便.
jlq
积分
9
帖子
11
#8
2005-10-20 15:05
网架支座水平位移?从什么地方可以看出?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#9
2005-10-21 22:11
查看计算书,找支座节点编号的位移,具体与软件种类有关。
比如sfcad,查*.res文件中 节点位移一节,数据分别为节点编号,X、Y、Z位移,X、Y位移就是水平位移。
jialiangqu
积分
53
帖子
73
#10
2005-10-29 19:08
怎么控制?极限是多少?依据在哪?
dongwg
积分
51
帖子
39
#11
2005-11-9 12:56
支座水平位移值取多少,应通过计算确定。要按位移引起的内力计算杆件。
位移值变化,杆件内力变化也很大。 30mm的位移太大,取≤10mm较合适.
aningtang
积分
5
帖子
8
#12
2005-11-19 21:03
没问题
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0