游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架分格做到4米X4米可以吗?
YanSu
积分
39
帖子
38
#1
2005-9-16 12:08
网架分格做到4米X4米可以吗?
铁锈
积分
103
帖子
78
#2
2005-9-16 16:43
不知道你要做什么形式的网架,我想只要计算通过,应该是可以的,不过你要把檩条设置成双檩条体系,因为彩钢瓦可没有那么大的跨度
hai
积分
2414
帖子
1655
#3
2005-9-16 19:05
网架分格与很多因素有关,如:板,跨度,荷载等,没什么可以不可以,应综合进行比较
mimang
积分
30
帖子
21
#4
2005-9-16 19:39
网格尺寸应根据网架跨度、柱网尺寸、屋面材料、建筑和构造要求以及施工条件等因素确定。网架跨度L<30M时,一般取网格尺寸为(1/6~1/12)L;网架跨度,30M≤L≤60M时,取网格尺寸为(1/10~1/16)L;L>60M时,取网格尺寸为(1/12~1/20)L。我做过一工程跨度为56M,就取4M×4M的网格,屋面采用的是钢檩条EPS夹芯板屋面体系,主檩间距4M,次檩间距2M。
zhouyi_fu
积分
2
帖子
4
#5
2005-10-15 23:08
可以啊。5mx5m的我都做过
skyhuaer
积分
27
帖子
21
#6
2005-10-17 21:04
当然可以做到4x4米的网格啊,我们公司4.5x4.5米的网格(靠近地面的第一、二层网架)都做过的,这样的话,才能保证顶上面网架最高处的几层网架的尺寸相对变小点,重量变小,方便在分块滑移安装。
沁水心
积分
37
帖子
16
#7
2005-10-18 12:48
网架网格大小是跟很多因素有关的。当网架的跨度很大时,为了减小网架的挠度,矢高会做得比较大,这就要求网格要相应的大,不然腹杆的夹角就会比较小;而且大跨度的网架,大网格要比小网格用钢量要小,受力上也更加合理。
我做过一个电厂,108M*80M,就是作的4M*4M的三层网架。
小黑裙
积分
20
帖子
16
#8
2005-10-25 21:41
我也做过一个近六千平米的网架。因为柱距不同,网格在4米到4.65米之间,100厚EPS板,无次檩。
IBM
积分
354
帖子
293
#9
2005-10-26 21:21
在保证结构安全和美观的前提下,完全可以做到。不过杆件截面要满足长细比等限值,用钢量不一定更低,另外安装单元劳动强度也大了点(重量)。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0