游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架支座放在钢筋混凝土柱上问题?
yanghejun
积分
127
帖子
156
#1
2005-10-18 09:24
网架支座放在钢筋混凝土柱上XY设为弹性支承,其值取0.3KN/MM,Z向设为固定,我觉得XY的值设为0.3KN/mm很小,取3KN/MM才差不多,是不是我算的有问题啊?请指导
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#2
2005-10-19 16:12
弹性刚度的多少并不是你自己取值决定的,而是是和支座及下部结构的刚度有关系。如果是独立混凝土柱,刚度取小点对网架影响不大,但要注意此时计算出的水平力很小的,设计下部结构时候是不利的,应该综合考虑。
king.zk
积分
503
帖子
333
#3
2005-10-22 16:53
首先肯定楼上bill-shu 兄的话是对的,我想补充一点现在国内的网架商业软件都可以帮忙考虑网架支座下独立混凝土柱的弹性作用(弹性刚度EI),你只需输入柱子的几何尺寸、柱高和混凝土等级,软件会自动帮你计算出数值。
有一点你要注意,上面说地是独立混凝土柱无混凝土圈梁的情况。当有圈梁的时候,就不要按上面的办法处理了。这时你可以按固定支座来考虑,根据具体情况来决定哪些位移可以释放。
skyhuaer
积分
27
帖子
21
#4
2005-11-3 20:57
同意楼上的前面说法,但对于支座放在设有圈梁的柱顶上的情况,柱子弹性刚度就安无穷大考虑么?这个不是很明白,还望能够指点指点,谢谢!
不要太过勉强!
祥子
积分
353
帖子
239
#5
2005-11-4 12:34
一般设计院都不愿意让下部支撑体系承受过大的水平力。
我认为取小对网架中间杆件有利,但是支座处杆件易变小;
取大对支座处杆件有利
具体应综合考虑才对
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#6
2005-11-4 23:54
关于混凝土柱上的支座弹性系数问题,在有的应用场合还不是特别清晰,我讲讲我遇到的几种情况和解决办法:
1、简单的:
a、独立柱,x,y方向按柱子的弹性刚度计算即可,支座节点底板应与预埋板焊接,以达到可靠传力的目的。
b、网架在屋顶中部的,就是周围都是混凝土楼板的那种,可以认为柱顶是无限刚,这时中小跨度弹性系数可以按0.3kn/mm输入或再小些,采用平板压力支座,水平方向由底板与预埋板的摩擦力提供结构的静定,中大跨度就采用橡胶垫板支座,按橡胶垫板的弹性系数计算支座。
2、下部结构为混凝土柱,沿周边有圈梁的,这时与圈梁垂直方向的弹性系数按独立柱计算没有问题,但沿圈梁方向的弹性系数应该是该轴线上框架的刚度除以该轴上的支座数;同时如果是柱间有支座的情况,与圈梁垂直的方向的弹性系数也应该按支座数对柱子的刚度进行均分。
[$#160][$#160][$#160][$#160][$#160][$#160]这时虽然理论上解决了,但实际施工处理还有难题,就是沿圈梁的弹性刚度对地震、风等荷载有用,但对温度荷载却是错误的,温度荷载对支座的作用取决于支座与圈梁的连接形式,如果支座底板与埋件焊接,相当于是无限刚的,如果不焊接,对于平板压力支座,还要比较支座底板与埋件间的摩擦力和柱子弹性刚度形成反力的关系,如果柱子刚度比较大而网架及屋面比较轻,支座与底板间可能出现滑动(查看网架与屋面板的自重乘以摩擦系数是不是比水平力大),就不能按柱子的弹性系数计算网架,这时可以将弹性系数取得小些,使水平力与摩擦力相当;如果平板压力支座处理有困难的话,还应采用橡胶垫板支座。
3、更复杂的,就是不规则建筑,网架柱外部局部有框架柱或下层柱外有框架柱等情况,弹性系数就不好计算,这时整体计算有困难时,可以根据框架计算的位移定义弹性系数,然后根据网架的支座位移再进行调整,包括反馈调整框架计算的柱顶反力,直至两个结构算得的水平位移相近或一致,当然如果采用橡胶垫板就不必如此复杂计算,可以采用橡胶垫板的弹性系数。
wmz061722
积分
28
帖子
24
#7
2005-11-7 16:40
网架内力计算中:弹性系数越大,内力越小;国内一般软件,如3d3s,mts可以给你计算,但有些软件需要自己计算,如sfcad2000,一般情况下,可以是0.3
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0