中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
这样的内天沟如何连接
alei51146






积分 30
帖子 29
2004-6-29 15:22    顶部


这是个内天沟,屋面坡度为1:10,屋面檩条为C140*50*20,若在中柱上直接布置天沟,应如何连接呢!要是两边搭在檩条上,那天沟的高度不就太小了吗?而且中柱顶还有一块立放着的加劲板,请各位老师指点指点!
注:中柱为型材,规格为H300*150*6.5*9
CSJ620






积分 4
帖子 4
2004-7-2 10:50    QQ 顶部


你的天沟可以设计成280宽,165高,如果你的落水面积120平方以内应该可以满足的,你所讲的中柱柱顶上那块板不是需要的,若是钢板天沟,钢板天沟上直接搭彩板,可省两排檩条。
gcl1558






积分 195
帖子 135
2005-7-31 11:31    顶部


碰到这样的问题,设计的时候把柱梁连接的端板由竖放改为平放,就可以解决了。
flyingpig






积分 510
帖子 293
2005-8-1 17:30    QQ 顶部


我觉得,你完全可以把檩托板的高度提高,以满足天沟的高度。即檩条下边距离梁顶的距离比较高。
  
不知二楼的做法,天沟不搭在两边的檩条上的话,天沟两边的折边该如何固定呢?
  
中柱顶的加劲板可以去掉。
gcl1558






积分 195
帖子 135
2005-8-4 07:27    顶部


二楼的“若是钢板天沟,钢板天沟上直接搭彩板,可省两排檩条”这一说法是可行的。实际工程中运用的也有。就是将天沟的折边折成和檩条一样的形式,起到和檩条一样的作用。这时候,注意的是要保证天沟的刚度,防止搭彩钢板的折边的倾覆,因为这时候没有檩托板抗倾覆了。在天沟内部间隔1000~1500左右设置拉结天沟的圆钢、钢板或者小角钢就可以了。檐口处的天沟也可以这样做的。
LYB






积分 113
帖子 54
2005-8-20 17:08    顶部


      我做过同样的节点,说说我的看法:
      1.柱顶加焊平板一块,用于承托天沟对接节点,为不影响螺栓的安装,板宽可在100左右。
      2.如果天沟高度不满足,可适当提高檩托板,使檩条下皮距钢梁上翼缘距离增大(我做的一般不超过60)。
      3.如果提高檩托板仍不能满足天沟高度,可将天沟两侧的檩条向外移,增加天沟的宽度及排水量。
      一般用以上方法总能解决问题的。
liu5620194






积分 91
帖子 95
2005-11-7 10:27    顶部


可以把天沟做成异型的
骨架装配式板房






积分 189
帖子 164
2005-11-7 20:05    QQ 顶部


不管天沟怎样计算,主要是计算它的天沟容量和排水流量。根据图纸情况,LYB的2、3条方案很好。说的有可能不内行,不要见笑。



投入才有回报,忠诚才有信任;实实在在做人,踏踏实实做事。13884866151
普通螺栓






积分 25
帖子 17
2005-12-15 16:28    顶部


可以考虑一下不做统长的天沟,在每间都设置一个单独的天沟,大小要看你的屋面流量,如是采板或不锈钢的可以增设天沟的托底我做过天沟挂在檩条上,下用角铁做托底的,角铁和两侧的檩条连接。钢天沟可以直接在柱的腹板上加设加劲肋拖住天沟。柱子中间可考虑用类似帽子的折件与天沟连接起来。
xiaoyuer313






积分 24
帖子 27
2005-12-17 10:30    顶部


可以做成马鞍型
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0