请教:钢次梁比钢主梁截面高采用全焊接节点的利弊
金领布波
积分
262
帖子
165
#1
2005-11-8 10:22
在管廊结构中,因布置需要,为控制挠度,采用蜂窝梁构造的次梁截面为450mm(跨度12m),支撑主梁因下有竖向支撑截面无需太大,采用H300X300X10X15。
因为是改造项目,想采用现场焊接的节点。
下面是节点概图,请教各位此节点形式的利弊,谢谢。
cg1995
积分
84
帖子
90
#2
2005-11-8 15:56
我想应该现场安装没问题就好了吧,我是菜鸟
帝国精彩局
积分
387
帖子
322
#3
2005-11-8 16:40
本人有点疑问:一:你的连接形式是刚接,弯距怎么传递?支座处钢梁弯距是上翼板受拉,下翼板受压,但是,你下翼板都没有连接,压力怎么传递?
二:同理,你次梁比较大,那么次梁支座出剪力计算能满足要求吗?因为你次梁腹板有一部分没有连接,当然,如果不是剪力控制,可以满足的。
一般情况下,这样的连接不适合刚接的,可以铰接,但是,要注意验算支座处连接剪力.
快乐每一天!~
ok-drawing
积分
52
帖子
41
#4
2005-11-11 21:08
根据结构受力情况:
1、大次梁做高度方向的变截面(1/3~1/5),使之和小主梁平;
2、小主梁做梁下支托,使之和大次梁平。
boy3
积分
237
帖子
140
#5
2005-11-14 16:01
这种连接形式像刚接,但又不是标准的刚接构造,如果要做刚接,就应该次梁放坡(坡度看规范)与主梁平,然后次梁的两翼缘于主梁的两翼缘做剖口焊,保证等强,然后腹板采用角焊缝连接,这时要验算最小截面处弯矩剪力承载力够不够。我觉得这种情况做铰接最好,就用高强螺栓连接腹板即可,然后验算最小净截面的受剪承载力即可。连接简单,又不会造成主梁受扭。