中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
这个管桁架支座是刚接还是铰接?
有见红顶






积分 157
帖子 120
2005-11-15 09:02    顶部


下图中管桁架支座是刚接还是铰接?
jingwei






积分 29
帖子 29
2005-11-15 19:24    顶部


参考话题
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=114212&h=1#499115
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-11-15 22:15    顶部


1,这个支座可以看做是铰接支座,先可以把上面桁架假设成连续梁,那么这个支座就相当连续梁的铰支座,但是由于桁架的特殊性,且该处有多根腹杆相连,此处可假设不产生弯矩,可以由这些腹杆来分担支座反力(轴力).
2,需要注意的是,一般连续梁中间支座的反力比较大,如果该桁架跨度荷载
较大时,弦杆壁的局部屈曲承载力是个问题,这时候建议采用球铰支座;有关弦杆壁的局部屈曲承载力的问题目前还没见成熟的理论,此时只能是保守设计了.



有心就好,身体力行
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2005-11-15 22:15    QQ 顶部


应该是铰接。
判断刚接还是铰,可用一个简单的原则,就是看看支座下部的主截面是比桁架主截面强还是弱;该节点与主管平行的立肋板和主管的焊缝两端有切角,应该是按铰接处理的。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0