请教地脚螺栓的强度
jyaki
积分
130
帖子
137
#1
2005-11-15 23:57
请问地脚螺栓的抗拉设计强度是多少?
细节决定成败,构造决定生命!
whb8004
积分
723
帖子
525
#2
2005-11-16 08:13
Q235 钢f=140N/mm2,Q345钢f=180N/mm2,见GB50017-2003 P19表3.4.1-4.
jyaki
积分
130
帖子
137
#3
2005-11-16 14:41
楼上指的是地脚螺栓的强度就是锚栓的强度,是吧?
那不知道锚栓和普通螺栓有什么区别?
我在验算一个交通标志的立柱,柱脚就是用地脚螺栓连的,看到那么多人都说地脚螺栓不能抗剪,那么柱子和基础之间的剪力由谁承担呢?
细节决定成败,构造决定生命!
waterdrop
积分
352
帖子
273
#4
2005-11-16 14:50
由柱底和基础的摩擦力和抗剪件承担~~~
jyaki
积分
130
帖子
137
#5
2005-11-18 22:48
我觉得那是工民建规范对房子的立柱的要求是不考虑锚栓抗剪的吧?!像交通标志的立柱应该可以放宽要求的,而且在一篇论文里也看到国外的一些地方也是考虑锚栓抗剪的!!
细节决定成败,构造决定生命!
刘星语
积分
1542
帖子
987
#6
2006-1-6 21:24
台湾那边叫“地脚螺栓”,大陆叫“地脚锚栓”。我觉得我们大陆叫得正宗啊,和美国叫法一样!
知识改变命运,学习成就未来!
ccjp
积分
100
帖子
69
#7
2006-1-7 11:00
锚拴能不能抗剪,和你的节点做法有很大关系,很多人的柱脚板留孔比锚拴大5~8mm,这样肯定不能抗剪。
maozhiyong2005
积分
7
帖子
5
#8
2006-1-8 12:56
柱脚板留孔比锚拴大5~8mm,跟抗不抗剪没关系,只是为了安装方便
weifang7
积分
47
帖子
34
#9
2006-1-31 20:53
哎,你的交通标志是一个独立的话嘛,他的剪力来源于那里,风载嘛,那风载根那些有关系嘛,对于交通标志来说,无非就是受风载面积嘛,你那个要是一个大面积的你觉得用螺栓抗剪合适嘛?!我个人觉得,他的根部弯矩很大,应该是控制你地脚螺栓的数量和尺寸的,可能剪力就不那么明显了,可真不放心,加一个剪力健就是了.
crazysuper
积分
275
帖子
221
#10
2006-3-5 16:18
1、楼上的提的问题,仅是一个交通标志,就不用抗剪键来抗剪。因为一根立杆就没有风荷载。
2、就锚栓在国内是不参与抗剪,这样就要设置抗剪键来抵抗柱脚的剪力以及风荷载产生的剪力。而国外如日本:在设计之时就考虑到锚栓抗剪,这样就不存在二次浇灌,施工方便、简单。