索的承载力设计值计论。
leilin4633






积分 251
帖子 221
2005-11-22 15:53    顶部


目前看一国外文献,其中提到索的极限破断力UBL(Ultimate Breaking Load)可由成索高强钢丝的极限拉应力和成索后索的面积乘积得到,需要考虑成索工艺引起的索力损失。
按其试算,对于一索径70mm的索来讲其UBL达600多吨!即使索的设计拉力为0.2UBL,那该索的设计值也达130多吨!大家看看是不是有些偏大啊?还是国内外规范有差别啊。
wyclph






积分 25
帖子 16
2005-12-1 15:34    顶部


索的承载力设计值一般取0.4~0.55fptk
001hawk






积分 269
帖子 188
2006-1-4 22:04    顶部


索材料的长期允许拉力采用破坏荷载的1/3为标准进行计算。(见陈志华、王小盾的论文日本的索结构规程和应用介绍)
xiaoshunzi






积分 16
帖子 11
2006-2-18 20:53    顶部


楼主,其实这是很正常的,索只受拉不受压,没有稳定问题,承受这么大的拉力不过分,
 