游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢管空间桁架怎么样才能最有效的提高刚度!
gascan
积分
81
帖子
86
#1
2005-12-5 18:25
我现在做的一个工程需要在16米的一个钢管空间桁架上拉预应力钢索,钢管空间桁架的刚度对预应力的影响巨大(1mm的挠度,使得钢索损失1.2KN的预应力),而加大预应力,又会使钢管空间桁架的挠度变大,请教该如何才能最有效的加大钢管空间桁架的刚度,谢谢!
请说明是什么情况下(桁架模型是什么样的,曲面还是其他什么,正高斯还是负高斯曲率)加的预应力钢索
gascan
积分
81
帖子
86
#2
2005-12-5 20:21
偶的ANSYS模型如下:
弦杆是299X12的钢管,腹杆是146X6的,跨度为16m,双拉索,拉索采用18的,承重索为12的
gascan
积分
81
帖子
86
#3
2005-12-5 20:23
细部
ycrzy
积分
23
帖子
16
#4
2005-12-16 17:29
是否可采用以下办法:
1、加大桁架断面高度,加大弦杆断面直径。
2、在下弦杆中施加预应力,增加刚度。
wallman
积分
794
帖子
321
#5
2005-12-17 09:21
对于提高你这里所给出的桁架梁的刚度,有以下几种办法:
1)加大桁架梁的高度,其效果最为明显;
2)高度一定的条件下,增加弦杆截面面积,其效果也比较可观;
3)为了减小桁架梁的剪切变型,可以增加腹杆的截面面积,呵呵,用钢量可能上去了;
4)检查桁架梁两端的支座条件是否合理,不合理的支座边界条件,可能使梁的扭转变形等加大,降低桁架梁的刚度;
5)使用上述办法应该能达到目的了,因为毕竟其跨度才16m呀。实在没有办法,也可以考虑如楼上所说的施加预应力,不过难度较大呦。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0