中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教此支座承受660KN的力是否可以!
OWNER






积分 148
帖子 133
2005-12-8 22:16    顶部


请教此支座承受660KN的压力是否可以!如下图!谢谢各位朋友的曾经帮忙!
独孤雪






积分 766
帖子 572
2005-12-9 09:27    顶部


无底板详细尺寸
按反力计算
估计为:
-24X270X270
材质:Q235B
焊缝高度16MM
OWNER






积分 148
帖子 133
2005-12-9 16:44    顶部


上面底板尺寸为300X300X24,按照钢结构节点设计手册,肋板焊缝很大(要扣除切角及HF,主要是弯矩引起),该支座是否合理,是否要改成钢管+肋板的形式?请各位指教
qifx






积分 288
帖子 217
2005-12-11 09:09    QQ 顶部


经验算,满足要求。
从网上下载的小程序,计算网架支座的,送给你!



钢结构网架设计13001525330
asiayangjun






积分 191
帖子 165
2005-12-11 17:14    QQ 顶部


OWNER朋友的提法不错!
其中橡胶厚度和宽度还应该按网架设计与验收规范进行计算。
橡胶支座允许承受的最大压力是2000KN。大于此值时应改为其它支座类型。
西部牛仔






积分 213
帖子 93
2006-1-16 13:53    QQ 顶部


此支座不宜在实际中承受660KN竖向荷载
在实际支座受力当中,尽管在计算中只考虑竖向荷载,实际水平荷载还是很大的,在实际应用中,支座应力比不宜大于0.5,否则不安全(个人经验),建议采用其它形式支座,肋板适当加厚。
 