计算上的东西我就不多说,毕竟目前网架设计计算的东西都交给程序去完成.
但是我只看一张图,从你的网架支座图上我就看出了不少问题,下面是我的一些建议,不对之处,还请指正:
1,首先,MST不能设计支座,所以我怀疑你支座球与支座肋板的焊缝全部取8MM是否都够,最好自己取一个最大的反力估算一下;
2,螺栓球与肋板焊接的焊条用E50系列不合理,因为肋板为Q235材料,与高强度材料的焊接,应采用与低强度材料相匹配的焊条;
3,支座肋板用8MM厚钢板,偏薄,建议厚度不小于12MM,既然都不喜欢认真计算这些东西,那么建议养成一个严谨的态度,多做保留;
4,垫块厚度为8MM,也是偏薄,还真少见网架中用这么薄的垫块,建议厚度不小于16MM;
5,M24螺栓长度有可能不够,只有60MM,请算一下,底板+垫板+两螺母+顶部外露螺纹等于多少;
6,预埋件钢筋为16,采用了穿孔塞焊,参考混凝土规范160~163页有关预埋件钢筋的构造,直径大于20时才建议采用塞焊,直径太小,塞焊会把钢筋焊伤焊断,达不到预期的效果;
7,钢天沟,内外涂面漆,天沟里面涂面漆不知道有何作用,天沟内 表面一般只有防腐要求,而很少有美观要求;
8,支托大样中,支托管与螺栓球连接还采用锥头连接,这个一般都没必要,支托管与螺栓球通过螺栓直接连接,支托直接与螺栓球表面接触就可以了。
9,网架设计中,支座的施工图千万不要随便拷,支座作为网架结构中重要的部位,要谨慎对待;
总之,设计是一件严谨的事情,对网架设计、加工以及施工来说,计算重要,构造更重要。
|