游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
这样的网架结构行吗?
OWNER
积分
148
帖子
133
#1
2005-12-9 22:12
旁边有露空的的网架结构行吗?
IBM
积分
354
帖子
293
#2
2005-12-10 09:13
可行,但是要特别做好露空部分的防腐处理.
悠然南山
(悠然南山)
积分
478
帖子
228
#3
2005-12-10 10:47
漏空部分最好增加边桁架!
wanyeqing2003
积分
6289
帖子
3968
#4
2005-12-10 12:17
遇到过类似抽杆件网架的情况。可能是可行的,要看看计算的结果怎样了。只是感觉到右上角部分受力不太好。
qifx
积分
288
帖子
217
#5
2005-12-11 09:02
这样的网架不可行!
建模验算了一下,按30x24m,矢高1.5m,恒载0.5,活载0.5,风载0.5,右上角节点位移(z向)达到467mm!
钢结构网架设计13001525330
fengzz
积分
0
帖子
1
#6
2005-12-11 16:18
这个模,也许应该行,但是要验算看看才知道,但是那个空洞的地方防水和防腐不是很好处理,也许可以用绗架或者是屋面檩条,,。。
我主沉浮2005
积分
89
帖子
75
#7
2005-12-21 11:14
当然可行,不过实际应用中最好加个连接桁架或屋檩连接!
lyj1976
积分
515
帖子
315
#8
2005-12-22 16:38
首先看你计算是否通的过,包括杆件内力,最大螺栓最大球是否可行,挠度是否满足规范,我曾经做过一个类是的工程,挠度超了,最后加柱帽,增加网架厚度才可。
yujuan
积分
3
帖子
7
#9
2006-2-23 22:14
请提供以下几类文章 非常感谢
网架球节点性能分析
2个空间网架工程的检测介绍
空间钢网架球管焊缝的超声波探伤
网架高强度螺栓性能检验方法的研究
网架质量事故实例及原因分析
邮箱:yujuansmall@126.com
ruralboy
积分
285
帖子
263
#10
2006-2-24 17:24
先不管算过不算过,该结构确实很糟糕,算过的话也比较浪费。不知道那位大人非要求做成这样,真是该骂。
投票