中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
新做的大跨度网架.向各位求教!
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-12-20 12:11    顶部


这是最近做的干煤棚网架,请各位指教!
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-12-20 12:16    顶部


剪图1
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-12-20 12:17    顶部


剪图2
xuzhi






积分 144
帖子 92
2005-12-20 15:23    QQ 顶部


图中支座形式无法抵抗那么大的水平力吧
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2005-12-20 17:12    QQ 顶部


整体感觉图出的挺好,在风荷载作用下檩条多加了一道是有必要的,只是感到支座球是180球,下面的撑管采用114的有点小,还有支座底板及相关肋板有点小,不知你是如何验算它的。有分析过程吗?



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
JRPPX






积分 141
帖子 98
2005-12-20 17:14    顶部


  有两个问题:
1。由于是弧型网架,有很大的水平力,最大的水平力RX=411KN,
     此水平力靠什么来抵抗,砼中的螺栓是不能抗剪的,此时应加
      设抗剪键。
2。此网架是支撑于柱子上的吗?
      如果是,那么应该将支座定义为弹性支座,不应该是固定的。
      
kfslxh






积分 220
帖子 233
2005-12-20 19:31    顶部


感觉高跨比有些偏大 ,在满足使用功能要求的前提下应该是筒壳展开面积最小,用钢量最小为合理结构模式
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-12-21 00:56    顶部


像这样的支座反力应该怎么去正确定义支座?基础的形式现在只有一个大致的印象,因为当时给土建说的时候也不是很明确.请各位指证!
另:像这样的网架,我的荷载考虑是否合理.是否还有其他的问题.有没有成功经验的朋友啊?希望能够借鉴!
hai






积分 2414
帖子 1655
2005-12-21 07:28    顶部


将下部支撑结构垂直于网架支座,将网架支座定义为斜边界,网架支座受力更合理一些。如果几何尺寸不合理,你的网架支座对挡墙产生不小的弯矩
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-12-21 10:00    顶部


hai wrote:
将下部支撑结构垂直于网架支座,将网架支座定义为斜边界,网架支座受力更合理一些。如果几何尺寸不合理,你的网架支座对挡墙产生不小的弯矩

斜边界应该怎么设置?请楼上的朋友帮忙解释一下.我用的是MST!
我主沉浮2005






积分 89
帖子 75
2005-12-21 10:34    QQ 顶部


水平的风荷载较大,地脚螺栓恐怕无法抵抗,建议采用工字形钢或者十字型钢板做为抗键剪!
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-12-22 11:33    顶部


有那位同仁曾经做过此类工程.有类似经验的.还希望你不啬赐教啊!小弟将感激不尽.
钢柱子






积分 132
帖子 108
2005-12-22 13:37    QQ 顶部


  结构是否考虑风荷载作用,这个结构对风荷载应该挺敏感吧,这边风有吹的力,另一边有吸力.
  成对支座对支撑体系产生力偶,对基础不利.
  四根M24螺栓是否可以抵抗那么大的剪力.
lyj1976






积分 515
帖子 315
2005-12-22 16:29    QQ 顶部


我曾经做过一个90米直径的球壳网架,支座是固定支座,支座水平推力190kn,肋板24mm,无锚栓。下部支撑与你土建图差不多。不过,你的支座为何做成球形的呢?另外,我觉得象超过80米的工程支做板要先计算再加大一级。d140x4.0钢管有点薄?
qifx






积分 288
帖子 217
2005-12-22 19:27    QQ 顶部


建议底部增加1-2个垂直网格,可以增加净空高度。减小支座水平力。



钢结构网架设计13001525330
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-12-23 11:15    顶部


按楼上的兄弟建议调整了一下方案.现发上一个简图.

不过,网架支座约束的正确取值,兄弟我还是有些迷茫,还有一个风荷载的问题.
钢柱子兄弟能不能说的详细一点!在MST中应该怎么添加才正确!
另外筒壳网架是不是应该考虑侧向吸风力?又怎么来添加计算呢?希望能够找到答案!!
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-12-27 09:10    顶部


有没有朋友能够帮忙解决一下我的疑问?加我的QQ也可以.26866613,请注明:OKOK.小弟将很是感激啊!!
因为这个问题困惑小弟很久了.一直找不到更好的解决网架支座约束设定的方法.我想这个问题应该不仅仅只有我一个人困惑吧!
希望能求得答案!
qifx






积分 288
帖子 217
2005-12-27 22:15    QQ 顶部


建议搜索“干煤棚”,
参考http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=2869&h=1#10640



钢结构网架设计13001525330
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2005-12-27 23:15    QQ 顶部


网架支座跨向的水平约束应按弹性计算,如果对算得的弹性刚度没有把握,可以通过比较网架的支座水平位移和柱的柱顶位移来平衡,取值应比柱子刚度稍小点,验算柱子时支座反力的水平力要适当放大。

原来见过采用混凝土柱的煤棚结构,其柱子采用H形截面,而且柱顶是单支座的,双支座相比单支座,柱子的弯矩要小一些,支座反力中的水平力是一正一负,施加到柱上应取合力,在你的图中,大约250KN,应该可以接受。

支座可以考虑加埋板,并设抗剪键,埋板可以在两个支座中通长设或设两块然后采用型钢连接,你现在的支座不能承受水平力,可以考虑在外侧支座外增加垂直支座,同时网架计算时应考虑内侧支座水平位移释放的情况,这时两个支座间的杆件要大一些。

经测算你的模型用钢量才26Kg/m2,这种支座处理,相当于将柱子的反弯点调到了柱中部,对网架计算有利,实际要考虑打折扣,网架要适当留有余量;同时网架施工中应注意严格控制跨向两支座间的距离,防止因安装带入较大的初始缺陷。

附支座侧向支点的示意图。
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-12-28 09:22    顶部


感谢qifx 为我做的指引..不过那篇关于鸭河口网架的工程我早就看过了.它只是重在介绍工程概况和施工工艺,对设计这块没有支言片语.而兄弟我是对设计的问题较多.

另谢谢smomo 给我建议.很感谢你对我图中不足所做帮助.不过现在又有了新的问题.就是风荷载的添加.怎么添加才是正确的呢?那儿有资料以供查验啊.或者那个有经验的师兄给讲解一下.像这样大跨度的网架.风荷载对重结构有着至关重要的作用.

还请各位好人做到底!
allan






积分 2171
帖子 1244
2005-12-28 15:42    顶部


像这样大跨度以及高度的三心圆柱面干煤棚网架,风荷载主要考虑体型系数以及风振系数;严格上说是应该做风洞实验的,如果能找到类似结构的风荷载参数,那也可以作为一种参考。
干煤棚网架,很多时候是落地的,如果按照常规的弹性刚度方法来设置支座弹性刚度值,那么支座反力往往很大,实际上规程上的计算弹性刚度的公式只适用于独立柱,而其他情况,它只是模糊的说了按照等效刚度来代替;实际工程中的条件是千变万化的,只有整体分析才能得出最符合实际的结果,而现在的网架设计往往是网架和下部结构分开计算的,这种设计往往就是误差的根源之一;再者,由于网架设计中常常是满应力优化,大多数杆件的应力往往接近限度的,所以在设计的时候是应在在设计值或者应力比上做一定的安全折减。
对落地的干煤棚网架,过大的支座反力已经不是通常的平板支座能承受的,或者说平板支座已经不合理了,目前大家片面广泛应用平板支座,而对其计算方式以及极限承载力也没有足够的认识,通过适当的位移释放以及选用合适的支座才是合适的方法。



有心就好,身体力行
kfslxh






积分 220
帖子 233
2005-12-28 19:10    顶部


落地干煤棚 存在大量的煤堆载情况 设计时应考虑强迫位移包括横向水平强迫位移 和相邻支座不均匀沉降。荷载组合应考虑静+半跨活
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2005-12-28 22:43    QQ 顶部


本结构的风荷载,在没有其他资料可以参考的情况下,可以试着按如下思路施加:
1.横向风荷载根据荷载规范表7.3.1第4项,其中f/l应顶段圆弧和底部圆弧分别计算(个人认为其与曲率有关,但是有根据的资料没有见过),就是下部圆弧将上端延伸至与下部节点对称位置,计算f/l,而上部圆弧也将两个端点延伸至柱节点标高,再计算f/l.
2.纵向风荷载,这种结构应该是两端开敞,但内部堆物又对风荷载的作用有影响。可以参照荷载规范 表7.3.1第27项,分别施加对于网架表面的受压风荷载和受拉风荷载,体型系数取±1.0,同时纵向按5%~10%施加水平风荷载。
3.以上风荷载的取值符合规范即可,不要过于保守,以免对结构影响过大;应参考当地风玫瑰图,对主风向部分加大荷载进行计算,特别是主风向对着端开口并与端部形成一定夹角时,受力情况可能更复杂一些。

(仅供参考,附件为体型系数参考施加方法)
haiweizi






积分 156
帖子 112
2005-12-30 11:40    顶部


非常感觉smomo 兄的说明和图解.让小弟我受益非浅.
我理解,按smomo 兄的意思,这个网架至少要出现5个风载工况,不知道是否正确!
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2005-12-30 21:14    QQ 顶部


计算前4个就可以,第5个看具体情况,可以作为验算判定用,因为实际加起来比较复杂,不容易解释,系数也不容易确定。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0