中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架支座157kn的水平推力
huanghaihong82






积分 43
帖子 38
2005-12-21 11:23    QQ 顶部


小弟我在做一个网架100多米跨,计算得网架支座水平推力157KN,砼柱肯定吃不消的,采用什么支座好呢,一般可以减小多少的力?请高手指点!
lyj1976






积分 515
帖子 315
2005-12-22 16:33    QQ 顶部


改变网架支撑处结构形式完全可以降低水平推力,我做过!
rybin0691






积分 825
帖子 507
2005-12-24 23:56    QQ 顶部


你可能把支点下面柱子的刚度的数值写的不正确,另外问一下,你的网架的面层是轻型屋面还是重型的楼板呢?这很重要,如果确实是推力这么大,可以加橡胶垫或者是弹簧支座。
西部牛仔






积分 213
帖子 93
2005-12-26 16:58    QQ 顶部


可以采用上、下节点支座代替原单一柱顶支座;
变换节点后,柱顶承受的是压、弯,而水平推力会大大降低。
qifx






积分 288
帖子 217
2005-12-27 22:30    QQ 顶部


建议:将砼柱输入网架模型作整体分析。水平反力会降下来。



钢结构网架设计13001525330
dongwg






积分 51
帖子 39
2005-12-28 13:00    顶部


        网架100多米跨,水平推力是很大,支承柱必须有足够的强度和刚度。建议采用型钢混凝土柱。
yyl_606






积分 657
帖子 349
2005-12-29 08:50    顶部


想看一下你的图,结果你的版本太高,我打不开,(我是2002版)

感觉产生这么大的水平推力,应该与你的支座约束方式有关。
huanghaihong82






积分 43
帖子 38
2006-1-7 09:59    QQ 顶部


中间大概有1000平米的玻璃屋面,其他的是铝板屋面.
另外想问下,有谁做过金属屋面(最好是铝板),节点形式是杂样的
wg01






积分 6718
帖子 4317
2006-1-7 21:13    顶部


huanghaihong82 wrote:
中间大概有1000平米的玻璃屋面,其他的是铝板屋面.
另外想问下,有谁做过金属屋面(最好是铝板),节点形式是杂样的

你的网架是向上起拱了么?要不不应该有这么大的水平推力啊,强烈建议导入sap2k校核一下
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0