梁柱连接影响檐沟设置
thundermin
积分
20
帖子
16
#1
2005-12-31 10:52
请教这样的节点檐沟和檐沟边的檩条应该怎么设,建筑要求做400宽的天沟。而400位置处无法设檩托板。
初做刚结构,还望高手指教
hai
积分
2414
帖子
1655
#2
2005-12-31 11:23
可以用端板水平和端板斜放来解决,你的节点是端板竖放,加劲板碍事
thundermin
积分
20
帖子
16
#3
2005-12-31 13:12
但端板水平或端板斜放的话,墙板设置又会受到影响
hai
积分
2414
帖子
1655
#4
2005-12-31 16:13
你的女儿墙柱连接高度太高了,采用端板水平,女儿墙柱设在端板以上能解决.。如果你的女儿墙柱连接高度必须这么高,采用端板外水平,并且采用螺栓只在腹板范围内的连接方式,端板就不用出柱外了
dingrenzhen
积分
254
帖子
190
#5
2006-1-1 14:18
檐沟做成倒置梯形状,底部做成300宽,上部加大檐沟尺寸,演算一下流量,能满足要求就这样做,满足不了就把雨水管改大一点,就OK!
thundermin
积分
20
帖子
16
#6
2006-1-1 17:32
如果我仍然采用端板竖放的话,把梁端板的加劲板兼做檩托板。这样的做法是否可行
hai
积分
2414
帖子
1655
#7
2006-1-1 19:20
可行,一定要验算加劲肋与钢梁间的焊缝强度满足要求
wyc521
积分
18
帖子
13
#8
2006-1-5 10:38
在柱头处局部将天沟变窄,如图。
bluebone
积分
19
帖子
14
#9
2006-1-7 14:58
在设计梁柱端板平接时,应考虑斜梁与柱相交的节点域处剪应力能否满足要求!即满足门刚规程CECS 102:2002中7.2.10条中的要求!
jianfeng
积分
604
帖子
400
#10
2006-1-14 17:42
1、六楼thundermin同志的天沟做法容易积水,最好不要采用,若采用最好把柱顶板改为水平放置。
2、关于檐沟做法的贴子,本论坛有很多,建议楼主查找一下。
tfsjwzg
积分
113
帖子
79
#11
2006-2-9 16:43
就我们公司的做法是把天沟一端弯起,让它代替檩条作为屋面板的支撑。因为这样的天沟都是钢板做的,用3mm的钢板强度完全可以代替檩条的,而由于天沟会因为受力和焊接变形,所以距离天沟底2/3处往往要焊一根角钢作为加强。