钢结构厂家把24的高强螺栓孔误做成22,怎么解决?
王一
积分
147
帖子
96
#1
2005-12-22 16:15
见标题,很大的一个厂房,钢架已经制作完毕,如果重新加工需要将梁柱的连接板割掉重新焊接,这样会很麻烦,钢结构厂家的下料人员问看原来的保守度如何,最好是不要改动,请教各位这个结点应该注意什么?大家多帮忙.
如果要是改动,不割掉连接板,还有什么解决的方法吗?扩孔?
cg1995
积分
84
帖子
90
#2
2005-12-24 08:04
如果说在跨度不大的睛况下面,是内力也不大的睛况下,在保证安全的情况下,最好就是把螺丝改为20的,得经过设计人员的同意,一般来说设计人员是不会同意的,不然只能换掉这块板了
蓝鸟
积分
182
帖子
153
#3
2005-12-24 12:15
对于摩擦型螺栓连接扩孔是可行的。实在不行将摩擦型连接改为承压型连接,再计算一下内力,说不定可以解决。
datonglang
积分
17
帖子
18
#4
2006-1-2 20:23
用铰刀扩孔,有手用和机用的
dingrenzhen
积分
254
帖子
190
#5
2006-1-3 10:01
用磁坐钻阔孔不就行了.