游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
门刚夹层梁柱节点可否采用端板连接形式?
shuaitian
积分
67
帖子
67
#1
2006-1-9 11:00
门刚夹层梁柱节点可否采用端板连接形式?其与框架梁柱节点有何不同之处?
V6
积分
706
帖子
389
#2
2006-1-9 13:24
你的已知条件提供的不充分,应分类进行讨论。
这个问题可以分为两种情况:
1、不考虑抗震设防时:
在不考虑抗震设防时,门刚夹层梁柱接点是可以采用端板连接形式的。其优点是现场安装方便,能加快施工速度。但这种连接方式的节点刚度和端板的厚度有直接关系,厚度大则节点刚度大。同时,相连的柱翼缘刚度以及柱是否设置加劲肋,也对刚度有影响。设计这类连接最好由端板形成机构控制,在螺栓断裂之前形成机构,可以使连接具有一定的延性。
2、考虑抗震设防时:
在考虑抗震设防时,应采用栓焊混合连接形式,即梁翼缘与柱等强焊接,梁腹板采用高强度螺栓摩擦型连接。
此节点为《抗震规范》(GB50011-2001) 中推荐的梁柱连接构造节点。安装较方便,节点连接刚度大,延性好。在地震作用下的计算可以根据规范要求设计成强节点弱杆件的延性连接节点。方法是可以在梁翼缘构造设置加强盖板或削弱梁翼缘形成狗骨节点,较容易满足《抗震规范》8.2.8-1条强节点弱杆件的要求。在抗震设防时应采用此种节点。
suewa
积分
97
帖子
79
#3
2008-1-13 21:08
请问:我做的门式刚架处于七度区,中间带有夹层,夹层的结点该怎么考虑呢?需要按照7度抗震设防吗?结点要按照抗震规范的要求来设计吗?
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#4
2008-1-14 10:54
端板连接属于半刚性节点,框架梁柱连接一般不推荐,目前属于研究阶段,规范也不建议采用(轻屋面的门架结构除外),因为没有详细的计算和设计方法。底框上门架的结构,一般下部采用钢结构规范,上部采用门规验算。
suewa
积分
97
帖子
79
#5
2008-1-14 12:22
现在的抗震规范要求的结点很难得满足,一直在考虑,到底有没有必要做的这么保守。上次做了个7度区的钢框架,梁上下翼缘还加了盖板的。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0