国内有专门检测施工完毕的膜结构应力的公司吗?
sky






积分 115
帖子 66
2005-12-7 13:42    顶部


     膜结构施工完毕,因为膜结构是非线性的张拉结构,严格来说,应该进行膜的应力检测,检查该工程的膜施工应力是否达到设计要求。但,目前国内有这样的公司提供服务么?国内或国外有的话,又是如何操作跟收费的呢?有哪位见识广点的同行知道,请答复下吧。
fenghua218






积分 32
帖子 34
2006-1-10 17:27    顶部


是小鹏吗??据我所知目前国内还没有,但国外有这样的机器,我公司准备进。
zyqzzz (点点)






积分 766
帖子 397
2006-1-12 08:23    QQ 顶部


可以咨询同济大学张其林教授,他们已经花费了数十万的经费,数个研究生在研发膜材双轴测试和膜面应力检测仪(用于工地张拉完毕的膜)。
xsyl






积分 0
帖子 6
2006-1-13 09:15    顶部


对对对!楼上所说非虚!
同济大学张其林教授在这一行有很深的造诣!他应该知道的比较多一点!
wisdomlyx






积分 62
帖子 39
2006-1-18 11:58    顶部


张其林教授在这方面水平很高。据他的博士讲,张老师已经做出了这种检测设备,误差在 5% 以内。而国外目前只有日本有这种设备,但是误差却高达 20% 。张老师能作出这个很不容易的,当然和他的学生的努力也是分不开的。可惜的是,目前国内膜结构市场还不规范,很少有公司愿意做检测。其实检测费用应该由业主出,记入工程款中,但是大多数业主不愿意出这笔费用,膜结构公司自己就更不愿意出了。希望膜结构市场早日规范化!
goodidea






积分 480
帖子 345
2006-1-19 09:08    顶部


这玩意一来,大部分工程要不合格,看规范怎么定了。
仪器本身有误差加膜预应力误差,差个15%~20%有可能吧.
另外,找形出来是等张力曲面,但施工完成后自重状态,膜内应力
已经并非处处相等,那么以什么数值为标准去测?
 