游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
柱与柱、梁与梁全高强螺栓等强拼接的疑惑?
jianfeng
积分
604
帖子
400
#1
2006-1-15 19:22
个人认为:
1、既然是等强连接,拼接处所能承担的弯矩、轴力、剪力都要与与原截面(未开孔处)等强,两段腹板翼板采用全熔透对接焊接可以实现等强。
2、采用高强螺栓连接,腹板、翼板需要开螺栓孔,肯定消弱截面,螺栓孔的存在,必然降低原截面的承载能力,拼接节点就无法实现与原截面(未开孔处)等强。这样螺栓连接就无法实现等强连接。
以上错误观点请指正!
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2006-1-16 13:14
我个人认为:
1,楼上朋友第一个观点是对的;
2,第二个观点,其实用螺栓拼接也能达到"等强"的,这个"等强"也许不是与原截面的"等强"了,规范和参考书上说等强,有点牵强的味道.按照高强螺栓连接抗剪计算的公式,怎么算都是净截面最弱,也就比原截面弱了.
有心就好,身体力行
jianfeng
积分
604
帖子
400
#3
2006-1-16 18:59
1、全高强螺栓等强连接设计法,即拼接连接所能承担的弯矩和剪力与构件截面等强,考虑腹板承担弯矩。
抵抗弯矩:Mn=Wnf,剪力V=Anf。其中Wn为原截面扣除高强螺栓孔后的净截面抵抗矩,An为原截面腹板扣除高强螺栓孔后的净截面面积。
从两个公式可以看出等强连接只是要求和截面等强,而不是和原截面等强,连接强度要比原截面(毛截面)低。
2、如附图所示1-1截面(最边缘孔中心截面),若不考虑孔前传力,1-1截面强度肯定要比原截面(毛截面)低,若要1-1截面与原截面(毛截面)实现等强,必须考虑孔前传力,传力大小要等于1-1截面因螺栓孔而减少的抵抗力。根据螺栓孔截面积确定孔前传力大小,进而确定1-1截面上高强螺栓
这与第一项螺栓计算方法不相符。
3、螺栓拼接附加的连接板(盖板),无法对原截面因螺栓孔削弱截面进行补强。
4、 柱与柱、梁与梁全高强螺栓拼接,其强度要按拼接处净截面计算,原截面承载力必须折减,一般说的净截面与毛截面的比0.85我想一定要用到这儿。
以上仅为个人理解,请指正!
45m跨钢屋架
积分
10
帖子
8
#4
2006-2-22 11:03
1、等强连接不是绝对的,是设计层面谈的;
2、钢梁翼缘开剖口,全融透焊,这样的连接已经不是等强了,应该说比以前还强;
3、螺栓连接对截面肯定是有削弱的,如果是在整体计算中取出的截面设计弯矩等参数,再来符合节点设计,可在原有设计参数的有效截面系数中调整比例系数,这样对于原设计就已经开率了截面削弱,符合的等强节点只要不超过此比例,节点设计即为安全可靠。
个人见解!
HoldMyOwn
积分
113
帖子
91
#5
2012-11-14 15:52
等强连接仅是螺栓截面削弱后的,原构件计算时已经考虑净截面系数0.85
HoldMyOwn
积分
113
帖子
91
#6
2012-12-5 10:02
是否要考虑与原截面等强,要看设计储备了,论抗震极限承载力等强,那么螺栓开孔后的板件需要局部加厚,这样就可以达到和原截面等强,我设计就是这样做的,心里踏实
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0