跨度很长的细拉杆可否不考虑弯矩产生的应力?
szjackie
积分
234
帖子
158
#1
2006-1-18 14:46
跨度很长的细拉杆可否不考虑弯矩产生的应力,象钢索一样,只考虑拉力.
wg01
积分
6718
帖子
4317
#2
2006-1-18 19:24
szjackie wrote:
跨度很长的细拉杆可否不考虑弯矩产生的应力,象钢索一样,只考虑拉力.
理论上说,长细比大于15的杆件都可以看作铰结列,只是对于比较重要的部位(如轴力较大),要适当考虑支座处次弯矩的影响,要不按铰结计算会偏于不安全