游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
求助!节点
tyredmoon
积分
72
帖子
71
#1
2006-2-16 08:13
我这现在要在一小高层上做一花架,初步想做成砼柱,钢梁。钢梁采用简支梁,并在平台标高处设钢屋面体系。现在主要问题出在砼柱与钢梁如何连接上,钢梁是水平的,是简支的。请高手不吝赐教。
bzc121
积分
605
帖子
273
#2
2006-2-16 09:55
提供信息少了点,如建筑长、宽柱距等。几点思路供参考。
1、简支梁如果跨度小,建筑地域温度变化、梁承担载荷不大,可以在两支点混凝土柱上平面作成简支座。
2、如果混凝土柱跨距大,应在柱一侧为铰接,另一侧为滑动支座。
3、如采用钢柱,则应梁、柱刚接,柱与基础铰接。
混凝土柱与简支梁连接方法:在柱上平面预埋钢板,钢板与梁焊接。如果梁数量大,也可以在柱平面做预埋螺栓,螺栓同梁栓接。梁连接栓孔应作成长圆孔。
混合结构
积分
31
帖子
15
#3
2006-2-20 12:11
这种节点的做法一般都是在柱子上埋埋件.
1、不知道你是柱侧还是在柱顶,要是跨度比较大的话,一端还要做成可滑动的,防止钢梁的温度应力.
2、在做滑动支座时,要是柱顶可以直接埋螺栓,要是在柱侧可以做一个钢牛腿,然后螺栓连接.记得要留长孔,以便钢梁可以移动,消除温度应力.
3、计算的话就是当成铰接计算.
tyredmoon
积分
72
帖子
71
#4
2006-2-22 09:37
多谢