桁架的挠度设计值和理论值的区别
huanghaihong82
积分
43
帖子
38
#1
2005-11-11 14:57
22.5米跨度的桁架,现在实际挠度是3.3公分,符合规范要求吗?
规范是多少
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2005-11-12 21:31
桁架挠度按《钢结构设计规范》附录表A.1.1,应取值1/500,按跨度22.5米,挠度45mm,因此33mm按计算并不超差,但实际还要根据设计及施工工艺,是否做了起拱处理,要综合考虑(最简单的方法,就是将起拱与挠度叠加,看看是否超差)。
我要提高
积分
3
帖子
3
#3
2006-2-3 18:27
楼上说得很仔细,既指道《钢结构设计规范》附录表A.1.1 P120,又有 P21对结构或构件变形的规定里的内容。很好。
lio_li
积分
77
帖子
77
#4
2006-2-21 14:01
也有人说挠度要小于跨度的1/400,我查了一下规范,应该是永久和可变荷载标准值产生的挠度的容值为1/400,可变荷载标准值产生的挠度的容值为1/500。应该根据荷载情况都算一下。
liangxh
积分
21
帖子
13
#5
2006-2-23 13:15
挠度方面不用担心。可以通过起拱处理的。不要太大就行了。