关于刚接柱脚
sonny
积分
180
帖子
92
#1
2001-9-3 21:24
各位仁兄,刚接柱脚加劲肋等构件除了满足计算要求外,还有没有构造上要求的最小厚度呢?
无需冷藏
积分
1284
帖子
308
#2
2001-9-3 21:41
好相没有说法,都是自己感觉。
hare
积分
1030
帖子
687
#3
2001-9-4 00:13
要满足规范最小板厚的要求。(普钢规范和轻钢规范要求不同。)
要和被加劲构件板厚适应,勿太厚太薄。
无需冷藏
积分
1284
帖子
308
#4
2001-9-4 20:26
想起来了,有说法,与底板厚度有关,比如说底板厚20,那么要求与之相焊的加劲肋最小焊缝焊脚尺寸为8,加劲肋最小厚度一般就要取到10。
无需冷藏
积分
1284
帖子
308
#5
2001-9-5 22:13
更正:
比如说底板厚20,那么要求与之相焊的加劲肋最小焊缝焊脚尺寸为8,加劲肋最小厚度一般就要取到8/1.2=7(T形连接焊缝)。
wxg
积分
1716
帖子
393
#6
2001-11-2 17:49
对于刚性固接柱脚的设计在《钢结构连接节点设计手册》(李和华主编)有详细的介绍。一般底板的厚度不应小于柱子较厚板件的厚度,且不宜小于30mm.一般加劲肋(加劲板)的高度和厚度,通常不宜小于250mm,厚度不宜小于12mm,并应与柱子的板件厚度和底板厚度相协调。更详细的内容可查阅此手册。
okok
积分
9575
帖子
6096
#7
2001-11-2 19:24
《钢结构连接节点设计手册》此条建议是对多高层而言,偏严格。
尚有争议。实际选择要看具体情况。
微信号:nixnauy
zerol88
积分
35
帖子
34
#8
2004-2-23 17:26
《钢结构连接节点设计手册》哪儿有的卖啊?
我是在杭州,就是找不道这本书啊
V6
积分
706
帖子
389
#9
2004-3-1 15:49
同意OKOK兄的看法,我本人也感觉偏严。以前参照此条做过一个工程,甲方说怎么这么大啊!后来经过计算也确实不需要这么厚的底板。结合实际的工程情况吧!
allan
积分
2171
帖子
1244
#10
2004-4-5 10:23
这个问题,光说根据什么规范手册不是很合适的,最好就是根据柱脚受力大小来计算柱脚底板的厚度和加劲肋的高,厚,宽,及其连接焊缝的尺寸,但是一般的软件他就好象没有考虑这个,你选30厚,他能通过,你选20厚他也能通过,但是要手工计算确实停麻烦的,相对而言,柱脚底板占总的用量也不多,既然不想手算,那就应该往安全的方向考虑,选30也无可厚非啊.