中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
急需钢梁与混凝土柱侧面铰接连接节点!!!
北极熊






积分 196
帖子 86
2002-7-20 09:12    QQ 顶部


           本人有个工程,钢梁端部剪力设计值300KN,与柱侧面铰接,现请高手明示:
  
        1:钢梁与柱侧面采用哪种方案为好?
  
        2:竖向力设计值300KN,加钢板打膨胀丝可以吗?



北极熊<---->白领+PKPM+AUTOCAD+电脑+网络
光源






积分 778
帖子 218
2002-7-20 09:39    QQ 顶部


膨胀螺丝总感觉不太稳妥,300kn的力也不小,我觉的可以用化学植筋,或者将柱钻孔钻通,穿螺栓,,对侧加钢板,螺栓拧紧,靠压力传递比较可靠些,验算下混凝土的局部承压.
hhh






积分 2976
帖子 1601
2002-7-20 09:47    顶部


柱包钢,再做牛腿,牛腿与钢梁螺栓连
ashi






积分 1420
帖子 540
2002-7-20 11:47    QQ 顶部


要考虑如何安装,不要让伸出的螺栓挡住了钢梁!
如果抗剪构造的不同可能会应起附加弯矩的产生,要考虑到!
ch237






积分 156
帖子 78
2002-7-22 21:19    顶部


hhh 兄说得很好!
补充一点!顺便考虑一下原来混凝土的配筋是否满足要求!
 