中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
C型钢与隅撑角钢连接焊接,需要满焊?!
ZOULONG






积分 33
帖子 41
2006-3-8 15:24    QQ 顶部


设计图纸要求现场对C型钢与隅撑角钢焊接,我方仅用普通螺栓连接,现屋面彩钢板及保温棉已经铺好,设计方要求我们现在C型钢与隅撑角钢焊接,我方能否让设计方改变注意,怎样让他们改变?请各位大侠帮忙想个办法
肋骨






积分 6
帖子 7
2006-3-8 17:10    QQ 顶部


首先,确定为什么设计方会要求你方这么做的原因。可能有两种原因:1、设计方图纸不明确;2、你方未按照施工图施工。如果是前者的因数,你可以要求追加工程价款;如果是后者,那你只能被动的去和设计方、甲方协调解决,把损失降至最低。
ZOULONG






积分 33
帖子 41
2006-3-9 08:55    QQ 顶部


协调的结果是,业主同意,监理没问题。可设计方一个词:不行。还请各位高人帮我想个有说服力的方法。
jiang yu






积分 215
帖子 110
2006-3-9 11:07    QQ 顶部


不知道设计方是出于什么原因要求满焊,如果没有特殊原因,不需要焊接。请参见门规:CECS102:2002第7.2.14 . . .. . .隅撑与钢架、檩条或墙梁应采用螺栓连接,每端通常采用单个螺栓 . . .. . .



海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
jerrylz






积分 18
帖子 17
2006-3-22 09:49    QQ 顶部


楼上说的C型钢是做檩条用的吗?怎么能设计成焊接呢?规范要求螺栓连接,再说焊接质量很难保证,应该尽量减少现场焊接。
我现在遇到的主要问题是,设计要求栓接的,往往施工单位因为各种原因做成焊接连接,可以说是点焊连接,连接质量很难保证,C型钢那么薄一焊不就透了?让他们整改吧,可以说很难实现,不整改吧,连接质量又不满足要求,真是头疼。
crazysuper






积分 275
帖子 221
2006-3-23 21:25    顶部


只能采用规范与设计院协调好,毕竟图纸是设计院设计的,再一个就是问清楚隅撑还有什么用途?这样问题才会好解决。我们不能肓目下决定,要是按设计院的做法去做,会增加工期,再一个施工难不好操作。不采用就是没有按设计院的做法去做,到时候还是我们的问题。三思...
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0