某工程为18层框剪结构,出0.000以后,甲方以有监理为由,没有请设计院验收钢筋,请教验收程序是如何规定的?到了标准层还需要每层都验收吗?验收时除了结构专业外,水电也要参加吗?
孑孓子






积分 139
帖子 101
2002-11-13 14:11    QQ 顶部


《建设工程勘察设计合同条例》第七条第四款好想有这么说:
     设计单位对承担设计任务的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
  
我也不晓得怎么理解才好。。
孑孓子






积分 139
帖子 101
2002-11-13 14:12    QQ 顶部


应该是第二款。。
lee979797






积分 19
帖子 14
2002-12-8 22:17    顶部


我个人的观点:如果结构在施工中需要谨慎,并且是很关键的部位。设计单位就应该派人到现场关注。也不是每次隐蔽工程验收,设计院都要参加,也不一定必须参加。我搞监督工作快10年了,随着国家在政策,法规方面的完善,对建设工程中的各个方面的责任方,及他们的职责都有明确的规定。总之,为了工程质量,多尽一份心,都是义不容辞的。再就是,各个责任方应在工程中积极配合,不要争权夺利。设计单位可以采取抽检的方式,对设计图纸的实施情况进行检查。何况,现场的监理工程师也是很负责任的。
一点点粗糙的见解,让大家见笑了。
ljyzhs






积分 52
帖子 27
2002-12-8 22:32    顶部


理论上说,应该每层都要参加,因为隐蔽验收表上设计该签的一栏。但事实上难以做到,故一般是标准层及特殊的层参加。设计参加是应该的,不参加可委托监理代行检查,但施工方不应有意不通知设计参加。设计主要检查钢筋的绑扎是否符合设计要求,也为最后验收对施工质量建立一个初步印象。
尚武琅






积分 129
帖子 87
2003-12-21 17:54    顶部


     设计不一定要参加的,隐蔽工程验收就甲方,施工方,和监理参加就可以了(有时候质量监督站或许也会碰到也参加)。
   还有就是验收时除了结构专业外,水电也是要参加的,其中:水电施工方,监理公司(有时候甲方的)水电工程师 也得到场。
egzhu






积分 106
帖子 102
2004-1-14 16:06    顶部


神经才每次去,那是监理的职责,你去只是看看,他们的职责是按图纸施工,你去只是帮助解决施工或图纸的难题!
结构知情人






积分 132
帖子 118
2006-3-20 18:32    顶部


按照《建设工程质量控制》规定,设计院参加的验收主要有:基础验槽,基础验收,主体验收,竣工验收!其它部分设计院没有义务参加
13983977058lhx






积分 1139
帖子 1267
2006-3-30 14:48    QQ 顶部


分部工程设计单位一般要参加,分项工程就没有必要了
zhxiner






积分 20
帖子 20
2006-10-7 20:22    顶部


这个问题一直让我很纳闷,现在的业主根本没有组织设计院参加竣工验收,但是对于分部工程验收又要设计院签字是怎么回事?
san-wu






积分 18
帖子 17
2006-11-5 02:42    顶部


结构知情人 wrote:
按照《建设工程质量控制》规定,设计院参加的验收主要有:基础验槽,基础验收,主体验收,竣工验收!其它部分设计院没有义务参加  

同意,实际也是这样
nestle






积分 83
帖子 60
2007-2-6 22:36    顶部


现在分部工程验收单都是建委的格式单,所有的分布验收都有设计签字栏。这样的话,不去看一下就签字不是对自己很不负责?不过大部分的时候设计并不是主角。
 