中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于网架结构下部支撑用钢柱的设计假定?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2006-3-19 08:49    QQ 顶部


在碰到网架结构下部支撑为钢柱周边柱点支撑时,有几个不明白的地方,请指点:
1.支座约束假定时,考虑下部支撑结构的情况,先初定一钢柱截面参数,计算出刚度值,折减后代入程序,分析设计后得到支座反力。在此得到X、Y、Z向三向反力值 用于设计钢柱的截面。那么作为钢柱来讲是一双向压弯构件,在计算假定时柱顶作何种约束假定比较符合实际?我本人认为如为独立柱支撑时,作为上端自由、下端固定;如为周边柱点支撑时上端为铰接、下端固定。不知道对不对?
2.参照压弯构件整体稳定计算公式,本人认为1.把两方向的等效弯矩系数都取为1.0较为安全;2.把作用在柱身上的水平均布风荷载形成的柱底最大弯矩与得到的网架计算出的同方向上最大反力(作为一集中力加于柱顶节点处)形成的弯矩进行叠加,得到等效柱端最大弯矩。代入压弯构件计算工具程序中(当然还要确定两方向计算长度,根据不同柱顶约束情况定)计算,确定截面,不知对不对?



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
syg






积分 35
帖子 28
2006-3-21 11:18    顶部


你说的这种结构类似于钢柱钢网架的排架结构,大跨度厂房设计常常遇到,通常要求计算纵、横两个方向的排架,并将两方向的内力叠加确定柱截面,
叠加方法为:一方向内力+另一方向弯矩的30%。
另外钢柱一端固接一端铰接计算长度系数为2。
lsy






积分 19
帖子 22
2006-3-21 17:16    顶部


我也想知道网架下面用钢柱的问题,可楼上说的还是看不明白,能具体举例说明一下吗,尤其是下面为H型钢柱,上面用网架,如何算柱子
syg






积分 35
帖子 28
2006-3-22 08:18    顶部


H型钢柱确实需要处理,一般情况下按计算长度系数2.0计,它很难保证两个方向排架长细比都满足抗震规范的要求(120),我的处理方法是在H型钢柱平面外柱列加柱间支撑将其计算长度系数人为改为1.0,当然此柱列只计算横向排架即可。
此柱间支撑需设计强一些,因为有柱间支撑处网架此方向约束为简支,可能产生很大的水平力。柱间支撑设置的位置也需于其他专业配合
lyj1976






积分 515
帖子 315
2006-3-22 16:27    QQ 顶部


我赞成高老头的说法,这样处理起来较简洁还偏于安全。
另外“如为周边柱点支撑时上端为铰接、下端固定。”值的考虑一下,上端铰接即为网架支座对柱有约束,即网架可以抵抗由于风作用于柱的推力,网架靠什么来提供这个力?又传递到哪里了?因为网架只是传递力的不能自身消化。如果某方向其他柱刚度大,根据变形协调条件可以认为网架对柱有约束(靠摩察力)传递到刚度大的柱子。总之,个人也觉得比较模糊。另外,有时也碰到幕墙作用于柱的风推力,土建柱无法解决那么大的弯矩,让网架来抵消水平推力。个人觉得不行,但我的一个朋友说可以。(网架为平板网架)



做个有“心”的人
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0