小弟正在做个34米跨度的网架请各位指教
iskywalker






积分 2
帖子 1
2006-3-13 15:26    顶部


跨度为34.9米,跨向双坡,网架高度为6.182m,矢高1.8m,上弦恒载0.3,活载0.5,屋脊长向设玻璃采光带,屋面压型彩钢板,下弦0.1,柱顶标高为4.2m,业主要求尽量造价低,现做了这个方案,请各位大侠前辈多多指点~~是否还能有更好的方案?支座的弹性系数对网架内力影响很大,如何确定才能比较合理?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2006-3-14 08:40    QQ 顶部


就老兄做的结构模型提出以下看法:
1.支座设置太多,浪费材料,也没有必要
2.抽空有点多,在网架边口处为了提高其刚度,建议不要抽空
3.网格分布还行,纵向边口腹杆为 了不与柱相碰,节点向上提了一下,不错。
4.荷载,指恒载按实际情况取,压型板没有那么重,玻璃采光看玻璃自重了,这么大的网格要玻璃采光处要加次檩了。
5.下部支承结构刚度可以通过计算,得到数值代入就行
6.结构长细比可以按压杆180,拉杆250来设计。
7.另外象这种结构做成桁架梁形式用刚省。



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
sina070






积分 -15
帖子 31
2006-3-14 14:48    顶部


风荷载加的过大,X方向风荷载的
加的方法不对!数值过大!
hxslh






积分 48
帖子 31
2006-3-16 11:41    顶部


1.抽空有太多,有点类似桁架
2.腹杆是否与柱子相碰,还需要在三维CAD中量一下,解决这种问题的方法很多,像那位大哥说的可以,也可以加高支座高度,也可以把支座靠近柱内侧,你的柱截面肯定是矩形,要不抵抗不了弯矩,柱顶可以加设一道圈梁
3.弹性刚度和计算结果关系很大,不知道你用的是哪个软件,可以直接输入柱子高度(到基础顶),也可以通过K=EI/L3计算得出,为了保证安全,可以对刚度进行折减
4.风荷载的计算可以根据荷载规范查得输入,这个工程风荷载起控制作用,风从一侧吹来得出杆件大小和支座力进行对称设计
5.可以做门刚,跨度30多米,比较经济
lyj1976






积分 515
帖子 315
2006-3-23 10:34    QQ 顶部


1:边部的下弦球最好不要抽
2:下弦球最好不要连续抽(包括xy两个方向)
3:这种跨度得做成门式钢架比较好,即使支撑柱是混凝土的。



做个有“心”的人
 