游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
高强螺栓垫圈问题
hepdi
积分
6
帖子
5
#1
2002-7-25 17:32
按有关技术要求,大六角头高强螺栓需垫两个垫圈(前后各一),先螺帽处未垫且已终拧,可否?求教,特急!
李国建
积分
2495
帖子
873
#2
2002-7-25 19:22
按有关技术要求,大六角头高强螺栓需垫两个垫圈(前后各一),先螺帽处未垫且已终拧,可否?求教,特急!
答:不可以!大六角头高强螺栓需垫两个垫圈是因为:此工况是通过摩擦力来传递载荷的。这两个垫圈不是普通的垫圈。一般是经过热处理的30号优质碳素钢制成的。必须上下垫,才能很好地通过摩擦力来传递载荷!
请立即改正错误!
tzpllf
(Tan)
积分
549
帖子
509
#3
2002-8-11 15:02
有这么恐怖吗?我想小跨度就算了吧!以后改正就是的了!
象我们公司的节点处理,在磨擦面处都有不同程度的喷漆!部门老大都没有发话矿产不行.我这个当兵的倒很急.又不能发表!
不过装上去后也没有见过倒的工程!不过我想这是迟早的事!
但愿意不要发生!
horselwl
积分
55
帖子
21
#4
2002-8-13 10:49
GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范中并没有相关的条文规定?请问你说的技术文件是哪个?是JGJ82-91钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程吗?
如果规范中没有规定,只要满足摩擦面系数试验和终拧扭矩检查等主控项目不就可以了吗?只要保证最终结果,不管你施工什么过程,最近新修订的质量验收规范不都是这样吗?
xjl2001532
积分
22
帖子
17
#5
2007-4-3 16:08
高强螺栓的垫圈热一般是经过处理的45号或35号优质碳素钢制成的,强度比较高,垫圈的作用是防止螺母或螺栓转动划伤被连接的母材,母材的强度一般比高强螺栓低,扭剪型高强螺栓紧固时只有螺母转动,所以只需一个垫圈,而大六角高强螺栓紧固时螺母和螺栓都转动,所以需二个垫圈,