请问钢结构节点设计设计时是否考虑抗震调整系数?何时考虑?考虑和不考虑差别很大。
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2005-8-15 21:17
当然是需要的,抗震设计的时候,构件需要,节点同样也需要,抗震调整系数里面既包括构件的折减系数也包括节点连接(螺栓,焊缝)的折减系数.这个时候,节点内力设计值是考虑有地震组合下的最值.
有心就好,身体力行
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#3
2005-8-16 10:32
见抗震规范P37-5.4.2
abc_boy
积分
16
帖子
15
#4
2005-9-8 03:07
看到这里我突然想起一个问题,
请教一下老师们
抗震等级跟设防烈度之间 存在关系吗???
keven_x
积分
118
帖子
65
#5
2005-10-16 10:52
当然有关系,见抗震规范6.1.2
yan-zhen-guo
积分
88
帖子
66
#6
2006-3-22 14:22
allan wrote:
当然是需要的,抗震设计的时候,构件需要,节点同样也需要,抗震调整系数里面既包括构件的折减系数也包括节点连接(螺栓,焊缝)的折减系数.这个时候,节点内力设计值是考虑有地震组合下的最值.
请问:设计节点的时候(前提,结构进行了抗震设计),是否要分两种情况:
1.节点内力设计值包含了地震力。此时,使用抗震调整系数。
2.有地震力组合的并不是最不利的。此时,不使用抗震调整系数。
不知道是否如此?进行抗震设计的结构,并不是含有地震力的组合就是最不利的。请指教
Maker.xu
(Kevin xu)
积分
450
帖子
269
#7
2006-4-10 07:58
结构构件和连接的承载力计算时应考虑抗震调整系数 γRE
节点板γRE=0.85
连接螺栓γRE=0.85
连接焊缝γRE =0.90
当仅计算竖向地震作用时,各类结构构件的承载力抗震调整系数均宜采用1.0 。
Maker.xu
(Kevin xu)
积分
450
帖子
269
#8
2006-4-10 08:58
补充一点,规范要求的是"R--结构构件的承载力设计值;在抗震设计中,应除以承载力抗震调整系数