游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
确定锚栓螺纹长度时应考虑多少调节量?
0575123
积分
41
帖子
44
#1
2006-4-15 16:52
从事钢结构图纸细化时间长了,经常发现结构设计图上出现 锚栓螺纹长度<(螺母+垫板+柱底板)的厚度之和的情况,显然必须修改锚栓螺纹长度。
个人认为:锚栓螺纹长度=(螺母+垫板+柱底板)+10mm+调节量。然而应考虑多少调节量呢?
另外,结构设计图上还会出现 灌浆层厚度<螺母+垫板的厚度之和(柱底板以下部分)的情况,设计人员也太不负责了!没办法,只能再加大灌浆层厚度,这时,是不是也要增加锚栓总长以保证锚固长度呢?
0575123
积分
41
帖子
44
#2
2006-4-20 18:22
怎么就没人说得出锚栓到底应考虑多少调节量?这可是最基本的问题啊?
黑胡子海盗王
积分
458
帖子
329
#3
2006-4-20 20:33
钢结构设计手册等书上不是都有么?还有要是留的太长了也不好看,关键是土建施工的时候要认真的埋,要是土建不认真谁也做不到放之四海而皆准的。
zqh
积分
113
帖子
74
#4
2006-4-25 13:28
个人认为:锚栓螺纹长度=螺母(3颗,上2下1)+垫板+柱底板+压板+上端余量(3~5扣)+调节量.调节量要视施工单位水平而定,一般为30~50mm.设计图一般会交待,否则由详图工程师确定.
0575123
积分
41
帖子
44
#5
2006-5-2 14:50
还是zqh说得有道理!钢结构设计手册上是有,但没有考虑调节量,而实际上工地上预埋时不可能埋得那么准,所以调节量是一定要有的。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0