在工程检测中,发现一个梁柱刚接节点的高强螺栓,共12个,其中在两侧用了4个M24的,其余的均为M20,在钢结构施工验收规范中,不是要求同一个节点高强螺栓要用同一批次吗?可不可以认为以上工程中的节点连接是不符合要求的?
0575123






积分 41
帖子 44
2006-4-18 18:14    顶部


1、“两侧用了4个M24的,其余的均为M20,” 至少我认为是设计者考虑过细,或许是为了省材料。可这给制作和安装带来麻烦。
2、在钢结构施工验收规范中,要求同一个节点高强螺栓要用同一批次。这是为了确保高强螺栓质量稳定性。同一个节点中用两种高强螺栓,而这两种高强螺栓经过验收是合格的且分别都是同一批次,个人认为是符合要求的。