高强螺栓能否重复使用?
求胜
积分
30
帖子
26
#31
2005-10-11 18:48
在紧固件连接工程检验项目中,规定:每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。
pxsj
积分
6
帖子
5
#32
2005-10-20 08:38
我觉得也不应该重复使用,因为高强螺栓往往是一次性使用的。对于临时结构也要慎重使用。根据使用年限区别对待。
cg1995
积分
84
帖子
90
#33
2005-10-20 08:55
高强螺栓快对不能重复使用,就连保管都有一定的规定,螺杆和螺母都要分开放
Greatminds
积分
21
帖子
11
#34
2005-10-20 15:16
高强度螺栓不能重复使用!
高强螺栓使用后,螺栓中的应力就已经接近螺栓材料的屈服极限,不再满足作为高强度螺栓的要求!
broadway
积分
92
帖子
60
#35
2006-3-8 05:34
高强螺栓能重复使用
我在国内是学金属的, 干钢铁十多年.
高强螺栓使用后,螺栓中的应力可能接近螺栓材料的屈服极限,仍属弹性范围, 去力即复初, 另外超过材料的屈服极限则螺栓加工硬化, 强度更高,高强螺栓与普通螺栓不同, 强度高主要就是多了加工硬化这道工序.
我今在北美干钢结构5年
全是A325高强螺栓, 现场全是手提式电动振动枪紧螺栓,紧力大紧后螺冒下钢材均有压痕, 吊装中,常反转电动振动枪松螺栓,以便吊装另外件.
全吊装完后,常反转电动振动枪松螺栓, 以便调正整体结构,
验收时, 政府监察员常用力矩扳手试斜撑处节点螺栓(摩擦连接), 又要求再紧, 也就是说, 螺栓紧了再松再紧, 和紧了再更紧全是意味着高强螺栓已经重复使用
broadway
积分
92
帖子
60
#36
2006-3-8 22:40
cg1995:高强螺栓快对不能重复使用,就连保管都有一定的规定,螺杆和螺母都要分开放
我觉得国内对钢结构太神秘化了
现场装时常失手掉地, 地上人再扔上去, 未接到则再扔, 其间少不了几经磕碰, 螺纹受损, 又常有孔不对正, 便强行锤进, 再不即火焰扩孔,再强行锤进.
北美上百年钢结构现场安装历史如此
再告大家一旧闻, 北美钢结构厂全是手动加工, 手动放样,孔用手电钻, 梁柱和板用火焰切定尺等,多数是一个厂三五个工人
xiyu_zhao
积分
380
帖子
185
#37
2006-3-10 01:55
高强螺栓是可以重复使用于临时结构的,使用高强螺栓替代普通螺栓作为安装螺栓,与普通安装螺栓想比较有很多好处,比如钢结构在安装完成后的刚度较好,与混凝土结构之间的施工差距可以达到9层(普通情况下一般不超过5层),对施工进度安排是极好的帮助。这一点在《多高层民用建筑钢结构技术规程》的参编人员王康强的论文里边就有,是其专利之一。其使用可以追溯到95年大连远洋大厦,在那里第一次使用,同样专利还有无缆风绳校正。我现在经常使用。
以学术关怀社会,从道德思考人生。
broadway
积分
92
帖子
60
#38
2006-3-10 23:22
我在北美见的高强螺栓如前述重复松紧式的重复使用, 决不是用于临时结构的,而是政府机关, 学校, 医院, 商场,写字楼,
我只是未参加上百层楼的安装, 可能上百层楼时INSPECTOR不许吧
水中月
积分
-4
帖子
4
#39
2006-3-11 15:53
针对此问题大家争得挺激烈的,我也认为不能重复使用,可是高强螺栓终拧检查国内基本上都是用回扣法,那么这算不算重复使用啊,而且10%呢,不少啊。
lxjccy
积分
151
帖子
88
#40
2006-3-13 06:08
不能重复使用的原因是螺栓终拧后,发生了不可回复的变形,(高强螺栓应力应变没有直线段), 这样再次使用时, 需要超拧才可能达到所标定的预拉力. 结果是螺栓可能已经报废了.
作为普通螺栓使用应该是可以的, 没有预拉的要求
jqh8006251
积分
9
帖子
7
#41
2006-3-23 13:02
扭剪型高强度螺栓根本无法重复使用,而大六角头高强度螺栓做为临时螺栓,使用后仍满足大六角头高强度螺栓连接副技术要求仍可使用.
steel8348
积分
111
帖子
72
#42
2006-3-24 21:28
对主结构不能重复使用,如梁柱,梁梁连接处.但可用于次结构的定位及安装用.并可适当作降级处理,以作他用!
西安深化///\\\一叫我帮您http://195807219.qzone.qq.com
simon05
积分
40
帖子
34
#43
2006-3-27 16:21
高强螺栓我认为不能重复使用,由于高强螺栓使用要经过初拧\终拧,给它预拉力的,等你拿下以后,再给他力紧固肯定不行的.做安装螺栓还可以,临时用用,最后这个接点会焊接的.
风回路转
积分
50
帖子
51
#44
2006-3-29 13:06
高强螺栓是否可以重新使用,主要看螺栓的实际使用情况,比如高强螺栓抗疲劳性很差,在重复受力20次左右,强度会降低很多,如果再按标准螺栓受力来使用肯定不行,重复使用要有一个合理性问题,根据实际情况的重要性考虑,合理利用完全可能。
bridge71
积分
474
帖子
341
#45
2006-3-29 20:32
几年前,我看过一篇论文,关于高强螺栓重复使用试验的,结果是性能有所降低.
olivexhlei
积分
19
帖子
16
#46
2006-4-3 09:36
作为安装螺栓,高强螺栓应该能重复使用,我知道的一个实际工程就是这么用的。
现场的工程师解释说用普通螺栓用1.2次就不能用了,而用高强螺栓可以多次使用,这样要经济的多,而且监理也是允许的。
ldscqf1981
积分
5
帖子
3
#47
2006-4-4 14:11
我也觉得高强螺栓不能重复使用
82547094
积分
11
帖子
16
#48
2006-4-15 15:35
使用过的高强螺栓,如果使用,要看用在哪儿,如果用在用在钢构件节点处使其产生磨擦力的话,我认为不应再去使用。如果使用在次结构中,我认为可以使用。
qimen
积分
69
帖子
60
#49
2006-4-21 16:29
我觉得不能用。首先用电动扳手初拧,其预拉力是影响连接性能的重要的技术性能。使螺栓发生变形。其次终拧至梅花头被拧掉。其过程有一定的伸缩率。再次使用可能产生疲劳断裂。