网架结构在计算结构自重时,是否考虑节点本身质量?
sibert
积分
21
帖子
35
#1
2006-5-1 15:39
我在做一个空间结构的程序,对规范不是太熟习!
mlm
积分
411
帖子
165
#2
2006-5-1 22:00
对于网架结构,节点自重一般为网架杆件总重量的20%-30%左右,采用sfcad和mst进行结构计算时,软件已经考虑了网架节点的重量,一般是在计算时将网架杆件的总重量乘以1.3的放大系数。但是对于支座节点还是需要利用一些工具箱重新进行设计的。
sibert
积分
21
帖子
35
#3
2006-5-4 10:31
感谢回答:
你说的:“一般是在计算时将网架杆件的总重量乘以1.3的放大系数”
是遵循<网架结构设计与施工规程>某条还是,仅凭经验。
如果是前者,能否说明是哪一条!
再次感谢你的回复.
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#4
2006-5-4 22:49
应该是 根据经验;象sfcad是在结构输入时输入节点系数,然后根据设计结果所统计的重量再进行修正,一般螺栓球节点重量占杆件总重(杆件中到中)的20%~30%,焊接球占10%左右。