中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
自己设计了一个滚轴支座,贴出来,请大家指正
skyhuaer






积分 27
帖子 21
2006-5-1 18:16    顶部


小弟最近设计了一个皮带廊,支座处用到了滚轴,具体图纸如下,还望大家能提出宝贵意见和建议.



不要太过勉强!
wxy8638






积分 83
帖子 53
2006-5-2 00:19    顶部


你设计这个东西很有创意,不过我几个问题要多问一下。
一、你只说明了支座,不知道上部是什么结构类型的,是网架还是其它钢结构,如果是前者那么网架支座的约束是按什么假定的,按你图所示你的支座位移可以达到230mmm左右,如果你的网架支座的强迫位移有这么大我想网架内力同样比较大,再者这么大的位移网架程序的内力计算是否准确我本人还拿不定主意?因为我最近有一个网架,网架支座抗震位移要求是正负100mm,我当初关于支座的设计同样产生过你这种思路,建模计算我分别按支座位移30,60,100,200mm发现网架几乎所有的内力均没有什么变化,所以我产生了以上的凝问?因为我网架的面积和跨度比较大。所以我放弃了这种思路,改由弹性支撑的橡胶垫支座来满足,不过这种专用橡胶垫造价比较高而以。
二、你的支座所说是皮带廊用的东西,我想支座的运动肯定很频繁,如果支座的轴力比较大,我想你应该考虑这么几个问题:1、对于螺栓的疲劳破坏是否考虑或能满足要求。2、如果支座的部件坏了如何更换的问题。3、滚动轴的加工可行性,如果你的支座数量很少,我想成品加工出来后的单价可能很高。
关于第一个问题支座位移请本论坛的管理者高手们给予指导。
skyhuaer






积分 27
帖子 21
2006-5-2 13:45    顶部


(1)是一个45米跨的网架皮带廊,每端4个支座,共8个支座。计算约束假定是这样的,支座标高低处的都假定为三向固定,支座标高处一个假定为Z,Y向固定,其他3个都假定为Z向固定,X,Y都自由。
(2) 没有假定强迫位移,按这样的设计,结构所能允许的X向位移应该足够满足设计要求了。(综合考虑荷载引起的X向位移和温度应力引起的位移了)。
         关于“强迫位移”这点,我搞的不是特别明白,希望能与各位好好交流交流。
(3)关于实际加工和安装都没有问题,成本也不是很高。还有它相对于橡胶垫板的突出优点就是,它的使用寿命可能会长很多,短期内,不必更换。 --不过这也是理论上使用寿命会长点,还没有经过实践检验。
(4)螺栓在这里仅仅起到一个安装时帮着固定的作用,在结构上,它并不发挥什么作用的。不过在安装过程中要特别注意滚轴与内、外两空的相对位置关系,尽量保证内、外两个椭圆型孔重合,并且滚轴就位与椭圆型孔中间。



不要太过勉强!
allan






积分 2171
帖子 1244
2006-5-5 16:02    顶部


谈谈我个人的看法:
1,关于网架(或者其他结构)的强迫位移,实际上是一种变相的施加预应力的方法,不过此种方法常常导致局部杆件内力变化很不均匀,而且所能施加的力度也不够大,现在在网架中已不常用。
2,关于wxy8638兄对支座强迫位移分析的问题,我觉得是所用软件的原因,支座强迫位移的变化对网架内力肯定是有影响的,尤其是支座附近的杆件。从我个人所用的某些专业网架软件来看,支座强迫位移功能有局限,仅仅限于静载作用,而且最后所得到的分析结果也不尽合理,所以我放弃了用专业网架软件分析该类问题而改用一些通用的有限元分析软件。专业网架软件在分析预应力上确实还不够完善。
3,skyhuaer兄的支座图很不错,值得学习,如果反力不是特别大,是可以用板件来设计这样的支座,单价就不会高,与专门铸造的那些支座不一样。



有心就好,身体力行
skyhuaer






积分 27
帖子 21
2006-5-6 14:16    顶部


嗯,谢谢wxy8638 兄讲“强迫位移"有关内容,得找本书好好看看!



不要太过勉强!
tzzong






积分 2
帖子 2
2011-4-28 09:51    顶部
这个滚轴支座的最大单向位移是多少?50mm??
 