由于剪力和拉力都很大,必须用型钢作预埋件
我没有这方面的经验
不知该如何计算(参考什么规范或书籍)?
请予帮助,不甚感谢
pizzahut
积分
526
帖子
323
#2
2006-5-5 01:41
拉力可以由柱脚锚栓承受;剪力可以在埋件下设置抗剪键。《钢规》11.3.1有槽钢抗剪连接件的计算,可以参考一下。
snail4536
积分
19
帖子
19
#3
2006-5-5 12:27
谢谢指点
可是,你说的方法好像并不适合
我现在做的是两栋楼间的一座人行天桥
采用悬索形式
而索就是挂在楼体上的
我说的预埋件就是为了挂索用的
能否在给些意见呢?
pizzahut
积分
526
帖子
323
#4
2006-5-5 23:54
参考《混规》10.9.1-1进行计算,锚筋采用HRB345,与埋板穿孔塞焊。埋板外加焊底板,底板上做个耳板,索头采用U形扣穿在耳板上。
snail4536
积分
19
帖子
19
#5
2006-5-6 12:29
那样算的话,过程可见附件。
可是,这样至少需要55根直径20mm的HRB335的钢筋
太多啦
要解决的就是这个问题
怎么还能用《砼规》10.9算呢