请教:现场焊接和高强螺栓施工的先后次序
milan
积分
8
帖子
10
#1
2006-5-3 11:14
某钢梁现场安装上下翼缘板为焊接,腹板为高强度螺栓连接,应该是先焊接再禁固螺栓还是先紧螺栓再焊接?
pizzahut
积分
526
帖子
323
#2
2006-5-5 01:45
觉得先螺栓后焊缝比较好。如果焊了以后螺栓孔的位置对不准怎么办?高空焊接有一定难度,难免会先产生一些偏差。
junhe898
积分
29
帖子
19
#3
2006-5-5 07:27
个人认为是先高强螺栓连接固定好梁的位置,这时候不要拧紧高强螺栓,在固定好梁的位置以后再进行现场焊接,最后再拧紧高强螺栓,毕竟8.8/T 系列高强螺栓 是通过将螺帽拧紧,使螺杆产生预拉力而压紧构件接触面,靠接触面的摩擦来阻止连接板相互滑移,以达到传递外力的目的。同时高强螺栓按传力机理分摩擦型高强螺栓(TF)和承压型高强螺栓(TB )。这两种螺栓构造、安装基本相同。但是摩擦型高强螺栓靠摩擦力传递荷载,所以螺杆与螺孔之差可达1.5~2.0mm。承压型高强螺栓传力特性是保证在正常使用情况下,剪力不超过摩擦力,与摩擦型高强螺栓相同。当荷载再增大时,连接板间将发生相对滑移,连接依靠螺杆抗剪和孔壁承压来传力,与普通螺栓相同,所以螺杆与螺孔之差略小些,为1.0~1.5mm。
潇洒大灰狼
积分
278
帖子
116
#4
2006-5-5 09:57
工序是先用安装螺栓定位,焊接校正后换再紧固高强螺栓.建议安装螺栓不要用正式安装用的高强螺栓,以免焊接应力对其的影响.
zhanghuixs
积分
45
帖子
27
#5
2006-5-11 11:37
在钢结构施工安装过程中,碰到翼缘焊接承担弯距,腹板高强螺栓连接抗剪的情况,通常是用定位螺栓将梁定位然后对翼缘进行施焊,然后再将定位螺栓换成高强螺栓。因为如果先进行高强螺栓的施工,焊接翼缘时产生的焊接应力是很大的,那么此时这个应力就没有办法释放,对于整个节点的承载是不利的。当然这样的施工顺序是有要求的,一般情况下螺栓(摩擦型高强螺栓)孔要精确(为安装方便通常孔比螺栓直径大1.5~2.0mm),出厂时一定要严格的进行预拼装。设计时,对于高强螺栓的承载力富余量要适当的提高。
smartzhao
积分
309
帖子
187
#6
2006-5-24 08:15
我个人认为:高强螺栓与焊接共用的节点施工顺序为:初拧高强螺栓、施焊、终拧高强螺栓
brucezhang
积分
190
帖子
145
#7
2006-6-4 23:36
先栓后焊是安装栓焊节点的基本常识,如果先焊接,焊接变形容易导致螺栓孔错位,错位久导致高强度螺栓受剪切,而受剪切在高强度螺栓安装规范中要求是坚决不允许的,
e路龙井茶
积分
111
帖子
107
#8
2006-6-22 17:15
smartzhao讲的比较合理一些,但有一点应注意,就是翼缘与腹板的互相影响没有这么大,顺序不是太重要,如果是互相有热影响的话,那高强度螺栓是不应该受焊接高温热影响的
学难以尽全,需与智者交流!
jida
积分
7
帖子
5
#9
2006-6-26 14:13
对头,还得消除施焊应力后拧紧.
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#10
2006-6-30 17:09
"个人认为是先高强螺栓连接固定好梁的位置,这时候不要拧紧高强螺栓,在固定好梁的位置以后再进行现场焊接,最后再拧紧高强螺栓."非常同意此种作法,虽然施工中很少有人这么做,因为怕麻烦.
先栓后焊,焊接时的遇热和冷却多少会影响到螺栓预拉力,这个预拉力的损失有时可达到30%,(此数值系专家提供,非个人杜撰)
先焊后栓,对施工要求太大,而且更加麻烦,先用安装螺栓固定位置,再进行上下缘板焊接.最后进行腹板栓接.
最好的方法就是JUNHE兄说的那样.