中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
门式刚架中的疑问
DJJ_999






积分 11
帖子 15
2006-5-7 10:04    顶部


门式刚架中的梁柱与柱与基础在录入的时候是按铰接还是按刚接呢?
DJJ_999






积分 11
帖子 15
2006-5-7 10:34    顶部


其实此问题是一个计大家都拿不定主意的问题。所以大家都想回避!
crazysuper






积分 275
帖子 221
2006-5-7 21:15    顶部


《门规》CECS102:2002中4.1.4有规定:门式刚架的柱脚多按铰接支承设计,通常为平板支座,当用于工业厂房且有5t以上的桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接,主要是为了控制吊车对整个刚架有一个侧移。而对于梁与柱连接一般来说都采用刚接(除抗风柱外),不使体系为可变体系!
DJJ_999






积分 11
帖子 15
2006-5-8 21:14    顶部


那么,我想请教一下通过高强螺栓连接的构件是铰接还是刚接呢?比如基础与柱我们通这N个地脚锚栓连接是否是铰接呢?或者梁与柱的也是通过这种方式进行呢?事实我看好多兄弟的计算书的时候,发现他们都是刚接的模型而实际施工图都是铰接的(螺栓连接)的,但是审图人也没有说什么呢?是不是我的理解不对呢?
crazysuper






积分 275
帖子 221
2006-5-8 22:12    顶部


铰接与刚接不是依据是否用高强螺栓连接来区分的(合理的分析),刚接与否在于连接是否能有效的传递弯矩。我们设计的实际工程刚接是很难接近理想状态的,基本上是介于刚接与铰接之间的半刚性连接;在处理模形的时候还是按合理的设计,要使计算模型假设与实际连接节点的做法统一。柱与基础连接是刚接还是铰接,这个就要看厂房结构形式来定,按规范操作,还要满足构造要求,再一个就是对概念要清楚。再看一下其他楼主分析:

http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=114649

http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=53810

http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=116179
wanyeqing2003 修改于2012-02-26 15:26
zhanghuixs






积分 45
帖子 27
2006-5-11 11:17    顶部


通常门刚的梁柱连接是做成刚接,大部分的做法是端板连接法,对应的柱翼缘加厚,当抗剪不能满足时,加梁腋等,柱脚单跨度不大且水平位移较小时采用铰接,当跨度较大且侧向位移比较大时采用刚接,采用刚接的好处在于柱端可以形成反弯距从而减小柱子的截面,同时是这个结构为有多余约束的几何不变体系,以保证整个结构的稳定性!
 