游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
H型钢与钢方管的刚性节点
钢结构新手
积分
7
帖子
5
#1
2006-4-24 12:07
本人是钢结构新手,遇到一个小问题,主梁为H350X250X8X12,次梁为钢方管160X80X6,需刚性连接,原考虑钢方管与H梁腹板直接对焊,但由于方管与H梁不是中心相对,方管下翼缘离H钢下翼缘只有30mm,焊接方管下翼缘时电焊条塞不进.请各位专家赐教.
zqh
积分
113
帖子
74
#2
2006-4-25 13:12
H型钢下翼缘焊一斜钢板与方管下翼缘连接即可.
钢结构新手
积分
7
帖子
5
#3
2006-4-25 14:31
谢谢楼上的兄弟,但感觉节点不是太明了.图中不象是方管与H型钢的连接,倒象是H型钢与H型钢的连接.请再清楚的解释一下.
hefeililin
积分
25
帖子
25
#4
2006-4-28 20:13
钢板上部开安装孔,采用双剪连接看看
jth-xxgjg
积分
1
帖子
2
#5
2006-5-11 08:30
zqh,图中是在方管两侧壁对应的主梁位置上加了两块连接板吗?
zhanghuixs
积分
45
帖子
27
#6
2006-5-11 11:09
可以采用端部T连接的方法,钢方管侧部及下部无法施焊部位端部焊连接角钢,然后再和主梁腹板焊接,主梁对应的部位加加强筋,但是要注意焊缝承载力的验算!
lessoryjoan
积分
72
帖子
53
#7
2006-5-14 20:52
钢结构新手 wrote:
本人是钢结构新手,遇到一个小问题,主梁为H350X250X8X12,次梁为钢方管160X80X6,需刚性连接,原考虑钢方管与H梁腹板直接对焊,但由于方管与H梁不是中心相对,方管下翼缘离H钢下翼缘只有30mm,焊接方管下翼缘时电焊条塞不进.请各位专家赐教.
作者认为直接对接焊的方法之所以行不通的原因是:焊接方管下翼缘时电焊条塞不进,为何非要从方钢管外侧实施焊接呢?可不可以先将连接端部的方钢管上翼缘“揭开”从里面对接焊,最后在将其“盖上”。
当然这种节点处理方法与楼上的方法哪个更简洁,建筑效果哪个更好,得由你自己评判!
钢结构新手
积分
7
帖子
5
#8
2006-5-16 17:42
谢谢楼上各位高手的指点,我尝试了另外一种节点,看看行不行?请件附件.
zqh
积分
113
帖子
74
#9
2006-5-16 22:32
愚以为下部角钢改为一斜置钢板效果更好,传力越直接越好.
V6
积分
706
帖子
389
#10
2006-5-17 12:41
这个话题讨论已经有一段时间了,抛开连接不谈,我想说的是此节点传递弯矩的可靠性。
从图中可以看出方钢管与H型钢主梁想做成刚接,这也是楼主的本意。即使连接可靠,我觉得这个节点对方钢管次梁的端部约束作用也达不到理想的刚接。原因主要是由于H型钢主梁的抗扭刚度很有限。钢管次梁的端部弯矩是由H型钢主梁的扭矩来平衡的,但H型钢为开口截面抗扭刚度很小,怎么来平衡这个端部弯矩呢?即使H型钢主梁上面有混凝土刚性楼面来约束其扭转,次梁的端部弯矩传递还是有问题。因为钢管次梁只是连接到H型钢主梁腹板中部,端部弯矩会使H型钢腹板平面外受弯,对于H型钢主梁来说这是很不合理的。
所以我觉得这个节点的做法不是很合理,是值得商榷的。除非在主梁的两侧都有方钢管次梁与主梁连接,否则此节点是有问题的。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0