本人在做一加油站网架,中心为筒形办公楼,周边围绕环形网架,网架下弦支撑在内环8个框架柱的牛腿上,外环由于道路原因,只设四个柱点支撑,这样算下来位移比较大,请问设在牛腿上的网架支座是否能改为固定支座
qifx
积分
288
帖子
217
#2
2006-5-14 18:53
你的模型没有数据,无法为你计算。你的结构选型可能有问题,用正放四角锥样式试试。
钢结构网架设计13001525330
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2006-5-14 21:59
1.上下弦平面外侧相邻的两环间和内侧相邻的两环间加上水平斜杆试一下,或采用四角锥网架。
2.与框架相连的支座采用固定铰支座即可,对外侧的位移贡献不大。
kolapyka
积分
236
帖子
191
#4
2006-5-15 10:02
你这个造型用的是正交正放网架,应该是竖向位移比较大吧,外环支座太少,挠度就比较大,把网架做成变截面会有所改善,如果你网格小就适度加大网格尺寸好了
huangjie80
积分
97
帖子
95
#5
2006-5-21 00:27
建议采用锥型结构吧!~!,你这个模型无法承担水平力把!!我看有问题!你把上下弦错动一下加斜杆吧!我建过一个锥型的,和你的类似!你可以看看!
ycyangdong
积分
45
帖子
39
#6
2006-5-21 11:52
的确,两向正交形式的网架整体刚度太差,直观上感觉就象机构一样,环与环之间会发生相对的扭转,加水平斜杆才能解决问题,本人已经改为四角锥形式,水平位移,竖向位移都非常的合理