请指点:
       我现在做的一个加油站上的网架,离地面高7m ,网架高1.5m,侧面封板,本地风压0.55,网架为矩形,我想请教风荷载是否该考虑三个方向的,
荷载值应该是多大?谢谢了!
焊接球






积分 7
帖子 6
2006-5-7 23:21    QQ ICQ 状态 顶部


根据荷载规范侧面挂板正面0.8背面-0.5两侧-0.7
屋面去取经验值-1.3
上述加载仅供参考
qifx






积分 288
帖子 217
2006-5-14 19:19    QQ 顶部


风荷载要考虑四种风向,东西南北,按四种风载工况输入,进行组合。



钢结构网架设计13001525330
IBM






积分 354
帖子 293
2006-5-15 11:27    顶部


风荷载应考虑五种风向,东西南北上,按五种风载工况输入,进行组合。



难定纷纷甲子年,千魔荡荡白阳天。 苍天旨意着书命,诸子虔诚扶道颠。 佛灯点亮华光现,一线生机救末年
wjg020






积分 89
帖子 86
2006-5-15 11:52    顶部


应是工况2:3x,3z
  工况3:4x,4z
  工况4:5x,5z
  工况5:6x,6z
引入一个话题,支座处理是底板是直接焊在柱顶上,还是要加过渡板?
mlm






积分 411
帖子 165
2006-5-15 14:00    顶部


给你一个支座图,这是我们单位里常用的一种支座做法。仅供参考。
wjwjwj






积分 48
帖子 55
2006-5-16 14:55    QQ 顶部


一般而言,加油站网架的风载可不验算,算下面的柱子时考虑就行了.若有人非要一定算的话,那么算四个方向是远不够的,谁能说的清风就从这四个方向吹,至少对角也要算的.
wjg020






积分 89
帖子 86
2006-5-16 16:17    顶部


风荷载不验算的话,怎么知道真实的支座反力呢。“算下面的柱子时考虑就行了”,都不知道反力,怎么考虑啊?请指教!
wjwjwj






积分 48
帖子 55
2006-5-16 16:28    QQ 顶部


手算一下比在程序里加要快的多.除非你不是结构工程师.那你网架也最好别做.
kolapyka






积分 236
帖子 191
2006-5-23 10:12    QQ 顶部


这个主要是取风体型系数问题,你可以参考规范,至于风荷载方向,你要考虑东南西北风的水平推力和上吸力,还有风的下压力,有关的帖子满多你多参考下,楼上说非结构工程师不能做网架设计的话,我表示抗议
屠龙刀






积分 177
帖子 129
2006-5-23 20:32    QQ 顶部


在风荷载比较大的地区或地形,风的吸力对网架影响还是比较大的。就是不同的工况杆件中的拉杆和压杆会变化,影响结构。
yzgang2001






积分 23
帖子 29
2006-5-25 11:42    顶部


我们做这种结构的时候,主要考虑风吸力,体型系数按-1.3考虑;为了保险起见,也考虑正压风的影响,体型系数按+1.3考虑。各位同仁,不知道这样考虑合适吗?
 